Conectar un cargador de batería de 20 amps a una fuente de 18 amps [cerrado]

-4

Tengo un inversor con un cargador de batería de CC de 20 amperios (CA a CC). Necesito conectar la salida del generador de CA a la entrada de CA del inversor. La cosa es que el generador puede proporcionar una corriente máxima de 18 amperios. Entonces, ahora que el cargador de batería en el inversor carga la batería a 20 amperios, ¿será un problema ahora? ¿O es solo que la batería se cargará a un ritmo más lento, ya que solo tendrían disponible 18 amperios para el cargador?     

pregunta bhuvan

2 respuestas

2

Creo que funcionará perfectamente bien si el voltaje del generador de CA es de 110 o 220 voltios

20 amperios a 12 voltios es de 240 vatios. Esta es la potencia de carga.

18 amperios a 110 voltios de CA es 1.98 kW

    
respondido por el user55924
0

Si la entrada de CA del cargador de batería está marcada con 20 amperios, no se debe conectar a una fuente de CA con una capacidad nominal de 18 amperios. La carga tomará la corriente que está diseñada para tomar y el suministro no necesariamente limitará la corriente, excepto al disparar un interruptor automático o fundir un fusible. Se supone que el disyuntor o el fusible impiden que los componentes de la fuente se sobrecalienten, pero no es una buena idea conectar más de lo que la fuente está clasificada y esperar a que la fuente se apague.     

respondido por el Charles Cowie