¿Fuentes de alimentación dobles que utilizan cables de alimentación de CA de 120 V CA de 2 machos a 1 hembra? [cerrado]

-4

Tengo una computadora que necesita fuentes de alimentación redundantes. Desafortunadamente, solo tiene una fuente de alimentación. Así que quiero conectar mi computadora tanto a la pared como a mi UPS (una batería) que está enchufada a la pared. Estoy pensando que podría comprar o empalmar un cable que ponga las fuentes de alimentación de CA en paralelo. Siempre que la frecuencia y el cambio de fase de los suministros de CA sean iguales, debería estar bien, ¿verdad? Si es así, ¿se espera que mi UPS y mi casa suministren la misma frecuencia / fase, incluso si se corta la alimentación (dejando solo el UPS en funcionamiento) luego regresa? Vivo en los Estados Unidos.

No puedo encontrar esto en ninguna parte porque es demasiado similar en palabras clave a un cable de alimentación de CA de macho a macho ... y tal vez porque es una idea horrible. Espero que no.

    
pregunta sudo

2 respuestas

3

Un simple boceto muestra inmediatamente por qué esto no va a funcionar.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

  1. No puede asumir que el UPS será de la misma frecuencia que la red eléctrica. Si estuvieran incluso ligeramente apagados, los circuitos de salida del UPS se destruirían.
  2. Cuando se apague el suministro eléctrico, el UPS alimentará el resto de la casa, la calle y sí mismo.

Además de sobrecargar el UPS, usted volverá a poner la red eléctrica en la red, lo que no está permitido.

    
respondido por el Transistor
1

También si tiene dos extremos macho, es un problema de seguridad grave debido a la posibilidad de tener contactos expuestos a la tensión de la red.

Con lo que está tratando de lograr, lo cual es incorrecto, ya que otros han declarado que la única explicación posible es evitar el fallo del UPS. Sin embargo, dado que he visto varios fallos de UPS disparar el disyuntor, es posible que no pueda tener eso como respaldo de todos modos.

Puede obtener módulos que permiten varios UPS, al mismo tiempo o con cambio y monitoreo, también debe considerar cosas como el uso de un circuito o fase independiente para cada uno.

Su computadora, si solo tiene una sola fuente de alimentación, es un punto de falla altamente probable de todas formas.

    
respondido por el D-on