Alimentar un módem a una distancia extrema (~ 2k pies)

5

Vivimos en un área rural y tenemos aproximadamente una carrera de 2000 pies desde el final de nuestro camino hacia nuestra casa. La compañía de cable quería un poco de dinero para llevar Internet a nuestra casa, pero hay una caída al final de nuestro camino, así que los convencimos de que pusieran un módem allí y enviamos la señal a través de una antena parabólica direccional a nuestra casa. (que está siendo recogido por un repetidor en la casa usando una segunda antena parabólica direccional). Que todo funciona muy bien!

El módem en sí es 12v, 1.5a, y originalmente pensé que podría salirme con la idea de tener una batería marina y un panel solar de 30w. Eso funciona bien durante el día, pero durante la noche, la batería se agota lo suficiente como para que el panel no pueda volver a cargarla por completo y alimentar el módem al mismo tiempo.

Podría actualizar el panel a algo que pudiera manejarlo (alrededor de un panel de 230 vatios), pero me pregunté si podría alejarme de alguna manera con la energía de funcionamiento de nuestra casa hasta el final del camino de entrada. Solo necesito terminar con 12v / 1.5a, así que me pregunto si de alguna manera puedo salir con 14 awg. No soy un EE (obviamente), pero no sabía si podría usar un transformador paso a paso para reiniciar la señal al final de esa distancia.

Estoy abierto a otras ideas: ya hemos llamado a la compañía eléctrica para hacer un polo de servicio, ya que estamos a unos 30 'de un transformador. Solo trato de comprender los cálculos sobre la potencia de larga distancia en ejecución, o qué más hay disponible.

    
pregunta Cory Foy

1 respuesta

1

2000 'de 14 cable de calibre = 4000' * .003 Ohms por pie = 12 Ohms.

La caída de voltaje a 1.5 amperios será de 18 voltios, tendrías que alimentarlo con 18 + 12, lo cual no es una buena opción.

12v * 1.5a = 18 vatios, 18 vatios / 75% de conmutador / transformador eficiente = 25 vatios / 120 v = 0,2 amperios.

Una mejor opción sería 120v, que se calcularía en aproximadamente 0.2 amps, para una caída de 2.4 voltios, que podría funcionar. Sin embargo, proteger su sistema eléctrico de los rayos se dificulta con dos sistemas que operan a 2000 pies de distancia y están conectados. Si es fibra, aislar el módem puede ser lo mejor.

Tenga en cuenta que el neutro de 120 V es probablemente tan peligroso como el calor en este tipo de distancias.

En general, considérese afortunado de poder tener acceso a Internet por cable en un área rural.

    
respondido por el Erik Friesen

Lea otras preguntas en las etiquetas