Desequilibrio de la tensión de salida del variador de velocidad de Danfoss

-3

Tengo un problema con el variador de frecuencia danfoss, sustituyo el módulo igbt de salida por uno nuevo, cuando alimente el variador, el voltaje de salida no se equilibra y el balance de voltaje de entrada L1: 400v, L2: 400v, L3: 400v, voltaje de salida U: 172, V: 100, w: 230, la referencia de velocidad está en 35 HZ y no se muestra ningún código de error. por favor avise que hacer

    
pregunta deetech services

1 respuesta

0

El balance de línea de entrada no tiene nada que ver con el balance de salida. Si está midiendo la tensión sin el motor conectado, verifique las conexiones e intente con el motor conectado. Comience con la referencia de velocidad establecida en 5 o 10 Hz. Compruebe si hay desequilibrio de corriente del motor. Si tiene desequilibrio con el motor conectado, verifique las conexiones y las señales de la puerta. Compruebe si el manual tiene una guía de solución de problemas. Pregunte a Danfoss o al proveedor.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas