Campo eléctrico del cable de transmisión [cerrado]

-3

¿Cuál será el efecto cuando un cable de 132kv "Extra súper tensión" se tire dentro de una tubería de HDPE de 300 mm de diámetro PE80 y la tubería esté torcida por un cable de unión? ¿Hay algún problema con el campo de la línea 132kv? El tubo de HDPE está recubierto con concreto, el acero se incluye en el concreto.

    
pregunta Binil M Dadu

1 respuesta

1

Si el cable de 132 kV está blindado con cables de acero o aluminio, el campo eléctrico fuerte solo existe entre el conductor en el centro del cable y los cables de acero cerca de la circunferencia del cable. Los cables de acero están conectados a tierra y el aislamiento entre el centro y la pantalla está expuesto a la diferencia de potencial total entre 132 kV y tierra. Consulte aquí enlace para ver una sección transversal de dichos cables.

    
respondido por el Uwe