¿Cómo es posible un interruptor lleno de aceite?

5

No puedo encontrar ninguna descripción definitiva de cómo el equipo de distribución lleno de aceite usa el aceite y logra evitar que se inflame y hierva. Por ejemplo, el artículo de Wikipedia dice

  

Los interruptores de circuito de aceite dependen de la vaporización de parte del aceite para disparar un chorro de aceite a través del arco.

que suena bastante extraño. El arco estará muy caliente, por lo que el aceite que se mueva cerca del arco probablemente se encienda o comience a hervir y ninguno de los dos es bueno para ningún equipo.

¿Cómo se usa el aceite en un interruptor lleno de aceite sin encender y hervir?

    
pregunta sharptooth

3 respuestas

5

Hay algunas cosas con las que parece confundido.

Primero, si tiene un arco que genera una bolsa de vapor de aceite que se sumerge en un charco de aceite líquido, nunca se encenderá, ya que no hay oxígeno allí .

Con respecto a la extinción, básicamente la idea es "estirar" la trayectoria del arco hasta que se rompa y, como tal, se extingue. En realidad, hay interruptores automáticos de alta potencia que obligan específicamente a un chorro de aire a través de la trayectoria del arco cuando se abren para apagar el arco lo más rápido posible.

Básicamente, el líquido se supone para hervir, ya que proporciona una fuente de gas. Además, vale la pena recordar que el cambio de fase de líquido a gas requiere mucha energía, y esto ayuda a absorber el calor generado por el arco.

Es cierto que si un interruptor de inmersión en aceite a menudo, utilizará la mayor parte del aceite, tanto por vaporización como por carbonización, pero el dispositivo debe tener suficiente aceite para durar su vida útil nominal.

    
respondido por el Connor Wolf
0

Creo que la idea te confunde: "tampoco es bueno para ningún equipo". Romper un arco de alto voltaje es un problema muy específico, que debe resolverse, por lo que se diseñan equipos especiales para este propósito. Si el encendido y la ebullición tienen que suceder, entonces el engranaje puede diseñarse para tolerarlo. Tenga en cuenta, en particular, que al hervir se elimina el calor, lo que enfría el objeto que lo causa.

    
respondido por el gbarry
-3

agregado Creo que la extinción de las llamas es similar a la extinción de SCR con una corriente suficientemente baja para unos pocos uSec. Es por esto que usan explosivos para apagar incendios de la plataforma petrolera. "Se elimina la llama y se reduce su temperatura con el fluido de alta masa circundante, mientras que la ráfaga de plasma es movida por la rápida velocidad del gas del petróleo. Ahora, con aire rico en nitrógeno u otro gas inerte como una cuchilla de aire, se puede hacer un interruptor verde amigable, pero a costos más altos. Sin embargo, los productos gaseosos S2F10 deben ser reabsorbidos o evacuados de manera segura. ¿Es este el punto de respuesta que necesita?

El dieléctrico de aire se reemplaza con el dieléctrico de aceite. Actualmente (no se pretende hacer un juego de palabras) están intentando erradicar los aceites tóxicos para PCB cancerígenos utilizados en los equipos de conmutación y los Contratistas.

El dieléctrico de aceite reduce la inflamación, el contacto y absorbe el calor, al igual que la ruptura del aislamiento de alto voltaje y la lubricación delgada sin evitar la pérdida de la trayectoria del conductor metálico.

En otro nivel, los haces de alto voltaje de conmutación o los e-haces usan un aislante de gas llamado Cloro HexaFluoruro? (CLF6) como aislante de gas. Pero si el gas se arquea por un haz de luz de alto voltaje y un contaminante, se convierte en gas mostaza, incluso más tóxico que los PCB tóxicos. La literatura se asusta en esto por una razón para no asustar al público.

También por esta razón, las placas de circuitos con cobre grabado durante los últimos 40 años se han llamado PWB y no PCB excepto aquellos que no son sensibles o conscientes de las razones de por qué.

Los aceites de PCB usados en Contratistas y Transformadores son bombas de tiempo tóxicas y de ADN, y fueron ejemplos tempranos de mala química utilizada como quimioterapia. Pero produce aceite aislante barato y mejora con el rápido control del flujo de aceite durante la pausa de transición.

        • AGREGADO desde WIKI

El equipo lleno de aceite permitió que la energía del arco se contuviera y se controlara con seguridad. A comienzos del siglo XX, una línea de conmutadores sería una estructura de metal con elementos de conmutación operados eléctricamente, utilizando interruptores de circuito de aceite. Hoy en día, los equipos llenos de aceite han sido reemplazados en gran parte por equipos de soplado de aire, vacío o SF6, lo que permite que grandes corrientes y niveles de potencia sean controlados de manera segura por equipos automáticos que incorporan controles digitales, protección, medición y comunicaciones.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist