¿Cuántas baterías se requieren para un inversor de 3.5 kVA?

-3

Planeo comprar un pequeño inversor industrial de 3.5 kVA, pero no puedo calcular cuántas baterías se necesitan para eso. Por favor, que alguien me ayude con los detalles.

    
pregunta Ultranode

2 respuestas

2
  

Estoy planeando un pequeño inversor industrial de 3.5 KVA, pero no puedo averiguar cuántas baterías se necesitan para eso. Por favor, que alguien me ayude con los detalles.

A tu pregunta le falta información crítica.

  • Su tiempo de ejecución requerido.
  • El voltaje de su sistema.

La energía en baterías (vatios-hora) viene dada por el producto del voltaje de la batería y la clasificación de amperios / hora. \ $ E_ {batt} = V \ times Ah \ $. La respuesta será Wh (vatios-hora).

El tiempo de ejecución será dado por \ $ h = \ frac {Wh} {W} \ eta \ $ donde Wh es la capacidad de la batería, W es su carga y \ $ \ eta \ $ es la eficiencia del inversor.

Tenga en cuenta que las pérdidas de la batería aumentan a altas tasas de descarga. La calificación de Ah se suele cotizar para una tasa de descarga de 10 horas. Descarga a una velocidad mayor y la capacidad de Ah se reduce.

    
respondido por el Transistor
1

Debe incluir información adicional en la pregunta, no (solo) en los comentarios.

DOD% = porcentaje de la capacidad total permitida para la descarga.
Supongamos que DOD% = 60%

Batería Vmean x Ah necesaria = Potencia x 1 / (DOD%) x horas
por ejemplo, suministro de 24 V, 60% DOD permitido, carga media de 2 kVA, 10 horas.
VAh_battery = 2000W x 1/60% x 10h = 33,000 VAh.
A 24 V significa = 1375 Ah.
Usando baterías de descarga profunda de 100 Ah
= 14 x 24V 100 Ah
o 28 x 12V 100 Ah

La cifra superior a la de Wouters se debe al 60% del% de DOD permitido.
Imean = 2000W / 24V = 83 A en 24A.
Por batería en 14P2S o 28P1S = 6A / batería.
= 100 Ah / 6A = tasa de 16 h (como cabría esperar como 10h / 60% ~ = 17)
Unas cuantas baterías más serían más seguras.
Di 30-40 x 100Ah 12V. (!)

es decir, aproximadamente el mismo número que Wouter PERO 2 x capacidad / batería.
Considere obtener un alternador de reserva.
Un conjunto de generación de 3 kVA cuesta mucho menos que ese tipo de capacidad de batería.

Las baterías de descarga profunda de 100 Ah son un estándar de la industria.
Si en EE. UU. Compra Trojan Deep Discharge.
Si en otro lugar mira con cuidado

El 60% es demasiado profundo si realiza una descarga de 20 horas con frecuencia, incluso para las células DD.
El 80% dice que puede estar bien si la descarga completa es rara vez.
Devuélvalos a la carga completa de ASASAP independientemente.

Considere LiFePO4.
Mayor costo de capital.
Menor costo de vida de propiedad.
NO descargue al 100% a pesar de lo que dicen algunos vendedores.

    