¿Cuándo utilizamos los relés 50 / 51N y 50 / 51G, cumplen la misma función?
¿Cuándo utilizamos los relés 50 / 51N y 50 / 51G, cumplen la misma función?
50 y 51 son tipos de relés de sobrecorriente (relés controlados por un transformador de corriente). El tipo 50 es un relé de "apagado instantáneo", mientras que el tipo 51 tiene un retardo de tiempo incorporado.
La N, G, etc. no representa lo que es el relé, sino cómo está cableado .
Es decir, la N está conectada a un transformador de corriente alrededor del punto neutro (conectado a tierra) de un sistema trifásico en estrella (Y). El G está conectado a tres transformadores de corriente conectados en serie, uno en cada fase de un sistema trifásico:
En ambos sistemas, los relés son iguales: es simplemente la disposición de los transformadores de corriente y de dónde obtienen su alimentación.
Lea otras preguntas en las etiquetas relay electrically-conductive electric-machine