La alimentación de LF AC y, por lo tanto, hacer que un transmisor de radio VLF de 2kW con una antena larga no sea prudente [tm]. Par trenzado ayuda a detener esto, pero ¿por qué empezar?
Como han señalado otros, puede alimentar CC a cualquier voltaje adecuado y convertirlo a V más bajo en el extremo lejano con una fuente de alimentación de alta frecuencia.
No entiendes lo que significa "cables ligeros" para ti.
Pload = 2000 vatios
Declarada eficiencia aceptable = 50%.
Entonces, pérdida en línea = 2000 vatios (alimentación total = 4000 vatios)
Carga la resistencia efectiva en la entrada del conversor de extremo lejano = resistencia de línea para una pérdida del 50% en línea, y Vdrop_line = Vload en la entrada del inversor.
Pérdida de potencia = V ^ 2 / R así que
V = sqrt (Potencia x R)
Para potencia = 2000 vatios
V = 44.72 x sqrt (R)
Di V = 50 R.
Las tablas de cableado están disponibles en muchos lugares.
Tabla de cableado típica aquí
Usando, por ejemplo, cable 17 AWG = ~ 1 mm ^ 2 de cobre, se obtienen 0.0166 ohmios / metro.
300 m de longitud = 600 m para 2 cables,
R = 0.0166 x 600 ~ = 10 ohmios
V = 50 x sqrt (R) = 50 x 3.16 = 158V
Esa es la caída en el cable, por lo que necesitará el doble para proporcionar un voltaje igual en la carga, por lo que el voltaje de alimentación ~ = 316 V, digamos 300 VCC.
En el otro extremo, deberá convertir aproximadamente 158VCC a cualquier voltaje de salida que necesite.
Verificación de cordura.
I = V / R = ~ 300 / (10 + 10) = 15A.
P = I ^ 2R = 225 x (10 + 10) = 4500 vatios. y
P = V x I = 300 x 15 = 4500 vatios.
Así de correcto.
Si quiere un cable más ligero (consulte la tabla de cables), el voltaje aumentará con sqrt (R).
El uso de 20 AWG = aproximadamente la mitad del área y el doble de resistencia por longitud aumentará el voltaje en aproximadamente sqrt (2) a aproximadamente 425 V.
Caeré en proporción inversa a V, por lo que aquí habrá alrededor de 10.5A.
Deberá verificar las disipaciones permisibles y sensibles y las clasificaciones de voltaje del cable.
Esta es, por supuesto, una forma peligrosamente peligrosa de hacer las cosas y las posibilidades de que sea fácil cumplir con la aprobación obligatoria serían bajas.
Si aumenta la sección transversal del cable para decir 10 AWG, 5,26 mm ^ 2, 0,00328 Ohm / m, R es un bucle de aproximadamente 2 Ohms. V es de aproximadamente 65 V a través del cable y, de nuevo, se descarga, por lo que 130 V está por encima de ELV en cualquier sociedad sana.
7 AWG 10.5 mm ^ 2, 0.00163 ohmios / m, bucle de aproximadamente 1 ohmio.
Cable V ~ = 45V y total con una carga de aproximadamente 90 V.
Usted chirría en la categoría ELV en algunas administraciones.