¿Cómo funcionan los relés relpol RM84-2012-25? [cerrado]

-2

De nuevo, estoy haciendo una pregunta de noob porque no tengo experiencia en electrónica. En algunas instalaciones que estoy tratando de entender, hay ese tipo de relés, que se utilizan como lógica para los botones (interruptores):

Leí el manual de relpol y, aunque sé cómo funcionan generalmente los relés, no entiendo muy bien la lógica que hay detrás. ¿Puede alguien explicar amablemente?

Editar: Solo para aclarar, no entiendo qué cable corresponde a qué número en el circuito ei 22,12,24,14 y etc., mientras que en el circuito hay 1-2 (bobinas), 4-7 comunes y 3 5 7 normalmente abierto.

Gracias de antemano.

    

1 respuesta

0

Esa información se muestra en la hoja de datos .

Figura 1. Relé de pines con sistemas de numeración alternativos.

Se le puede perdonar por estar confundido solo con mirar los relés. (Perdonar por no leer la hoja de datos sería diferente).

Los relés en su foto temblorosa muestran el pinout utilizando los números del 1 al 8. Estos se muestran entre paréntesis en el diagrama de pinout.

Las bases de relé pueden ser de un fabricante diferente y mostrar el esquema de numeración de contacto europeo en ellas.

  • A1: DC +
  • A2: DC-
  • 11 a 12: contacto normalmente cerrado 1.
  • 21 a 22: contacto normalmente cerrado 2.

El estándar usaría

  • 13 a 14: contacto normalmente abierto 1.
  • 23 a 24: contacto normalmente abierto 2.

pero en este caso los contactos son de tipo de cambio, por lo tanto

  • 11 a 14: contacto normalmente abierto 1.
  • 21 a 24: contacto normalmente abierto 2.

Cómo funciona:

  • Cuando la bobina está desenergizada, los contactos 11-12 y 21-22 están cerrados.
  • Cuando la bobina está energizada, los contactos 11-14 y 21-24 están cerrados.
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas