Controlador de luz de habitación automático con sensor IR

-2

( Fuente esquemática: Electronics Hub )

En este circuito, el sensor no funciona. Usando (4 * 1.5) v celdas como suministro. Sin conectar los elementos del transmisor y el receptor, en el led o / p se enciende. He conectado el led entre dos terminales o / p y luego después la regulación del potenciómetro varía entre 0-2.1v (aprox.), pero el sensor no funciona en absoluto. Por favor, ayuda ...

He medido el voltaje b / w invirtiendo y no invirtiendo I / p que fue aproximadamente 1-1.3v cuando se ajustaba el pot.Pero se muestra sin trabajar el sensor (fotodiodo) .No hay respuesta contra obstáculos.

    
pregunta Debabrata Routh

2 respuestas

0

No sé la respuesta a tu problema, pero puedo darte una pista para depurar tu circuito. Puede medir el voltaje en el pin 3 (+) del amplificador operacional con un voltímetro. Si ilumina el fotodiodo, la tensión debería aumentar desde 0V hasta ~ 1V. Si esto funciona, entonces la configuración de su fotodiodo está bien y debe haber algún problema con el amplificador operacional. De lo contrario, su fotodiodo no funciona (¿de qué tipo es?)

    
respondido por el Stefan Wyss
0
  

sin conectar los elementos transmisor y receptor, en la o / p   led brilla.

El voltaje de desviación cero es la característica de un amplificador operacional. Si el valor de dos entradas es diferente, entonces Op-AMP intentará equilibrar el desequilibrio entre esas dos entradas ya sea mediante el suministro o el hundimiento de una corriente en la salida. Por lo tanto, la medición del voltaje de inversión y una entrada no inversora ayudará.

    
respondido por el Dhans