códigos MikroC VS xc8 [cerrado]

-2

He encontrado estos códigos para controlar la velocidad del motor de CC mediante PWM conectando dos interruptores para aumentar y disminuir el valor de PWM. El problema es que estos códigos están en MiKroc y mi compilador es XC8. ¿Puedo saber qué cambios debo cambiar para que los códigos funcionen en protues?

  #define _XTAL_FREQ 8000000L


 //#define RS RB0
 //#define EN RB1
 //#define D4 RD4
 //#define D5 RD5
 //#define D6 RD6
 //#define D7 RD7

#include <xc.h>


// BEGIN CONFIG
#pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = OFF // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit SerialProgramming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for   programming)
#pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM   code protection off)
#pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Write Enable bits (Write   protection off; all program memory may be written to by EECON control)
     #pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection bit   (Code    protection off)
     //END CONFIG

  int main()
  {
    short duty  = 0; //initial value for duty

  TRISD = 0xFF; //PORTD as input
  TRISC = 0x00; //PORTC as output
  TRISB = 0x00; //PORTB as output
  PORTB = 0x02; //Run motor in anticlock wise

  PWM1_Init(1000);  //Initialize PWM1
  PWM1_Start();  //start PWM1
  PWM1_Set_Duty(duty); //Set current duty for PWM1

  while (1)        // endless loop
  {
 if (RD0==0 && duty<250) //if button on RD0 pressed      
 {       
   __delay_ms(40);       
    duty = duty + 10;  //increment current_duty     
    PWM1_Set_Duty(duty);  //Change the duty cycle      
 }     
 if (RD1==0 && duty >0) //button on RD1 pressed
 {
  __delay_ms(40);
   duty = duty - 10;  //decrement duty
   PWM1_Set_Duty(duty);
 }
  __delay_ms(10);     // slow down change pace a little
 }
}   
    

1 respuesta

1

Su problema es que las tres funciones relacionadas con PWM no están declaradas ni definidas en ninguna parte:

PWM1_Init(1000);  //Initialize PWM1
PWM1_Start();  //start PWM1
PWM1_Set_Duty(duty); //Set current duty for PWM1

Es de suponer que el entorno MikroC incluye todo de forma automática, lo que causa una gran sorpresa al migrar a entornos menos locos.

No sé qué es ni qué hace MikroC, pero para hacer que su código se ejecute, debe declarar y definir las tres funciones PWM1_Init() , PWM1_Start(void) y PWM1_Set_Duty() . Quizás puedas copiarlos desde MikroC.

    
respondido por el pipe