-2

Ok, muchachos, no entiendo nada del sistema de puesta a tierra TT, ¿por qué el suelo de la cabina de potencia está conectado al neutro de la cabina de potencia?

    
pregunta ESD

3 respuestas

0

La distribución de energía al cliente a través de L1, L2, L3 (en el caso de trifásico) es suficiente para alimentar cargas trifásicas. El cable neutro está conectado a tierra en la fuente y se extiende al cliente como referencia a tierra. En condiciones de carga normales, no debe haber corriente fluyendo en el cable neutro. Sin embargo, un voltaje monofásico puede ser recogido entre una de la línea (L1..3) y el neutro, en cuyo caso la corriente estaría presente en el cable neutro.

El equipo en las instalaciones del cliente debe estar conectado a tierra por seguridad. Conectarlo a tierra únicamente a través del neutro funcionará siempre que no haya fallas en el cable hasta el punto de distribución o la caída. Debido a que puede existir una falla en el neutro de un cable caído o una conexión corroída, el neutro está conectado a la tierra de protección en la caja de interruptores del cliente. Dentro de la caja de interruptores, tierra y neutro están conectados entre sí. Una barra de tierra introducida en el suelo cerca de la entrada de servicio establece el terreno para el.

Por lo tanto, si bien el retorno de corriente monofásico se realiza a través del cable neutro, existe una conexión a tierra de protección adicional en el sitio del cliente para proteger contra fallas en el cableado y el equipo que podrían causar un incendio o un peligro de descarga.     

respondido por el AlmostDone
0

neutral ˈnjuːtr (ə) l
adjetivo

  1. no apoya ni ayuda a ninguna de las partes en un conflicto, desacuerdo, etc .; imparcial.
    "naciones europeas neutrales y no alineadas"

  2. no tiene características o características fuertemente marcadas o positivas. "su tono era neutral, sin sentimientos"

En los sistemas eléctricos, el neutro no es positivo ni negativo con respecto a la Tierra. No tiene (idealmente) voltaje. Para hacer una línea neutra, un punto de suministro (de otra manera flotante) se conecta a tierra / tierra generalmente a través de varillas de metal o placas enterradas en el suelo.

    
respondido por el Transistor
0

El propósito de un sistema terrestre (de cualquier tipo) es hacer dos cosas:

  • Reduzca los voltajes de contacto, para que un humano que hace contacto con el metal vivo accidental no muera.
  • Proporcione suficiente corriente para que regrese a la fuente de suministro para abrir los dispositivos de protección en un tiempo razonable (porque lo primero en general no siempre es práctico).

El primer objetivo se puede lograr en gran medida mediante la unión de todas las piezas metálicas expuestas, al menos en las puertas. Esto asegura que al tocar un grifo de metal al mismo tiempo que una lavadora defectuosa no causará un potencial demasiado grande en todo el cuerpo, pero esto deja inevitables casos de bordes que aún son peligrosos, por lo que es deseable desconectarlos en un tiempo razonable.

Para proporcionar la ruta de retorno de la corriente requerida para el segundo caso, es necesario proporcionar un medio para que la corriente de falla regrese al transformador (la corriente fluye en bucles, siempre). Hay varias formas de hacer esto, desde TN-S donde se usa un conductor separado completo hasta el punto de la estrella, TN-CS donde se usa un neutro combinado con conexión a tierra, IT y TT donde el cuerpo de la tierra se usa como el Conductor, en todos los casos, sin embargo, el objetivo es proporcionar una ruta de retorno para que la corriente de falla (a menudo es un caso especial) fluya hacia el punto de estrella a través de una ruta altamente confiable para que los fusibles se fundan de manera confiable o (en estos días) Detectores de fuga a tierra.

El punto de puesta a tierra del punto de estrella también sirve para definir el voltaje de modo común de la red como cercano al cuerpo local de la tierra, de modo que no se cargue estáticamente y termine soplando el aislamiento en algún lugar inconveniente (subterráneo o dentro de un transformador de clase MVA cuenta como una falla de aislamiento inconveniente).

Tenga en cuenta que 'TIERRA' no es fundamentalmente nada especial, si es solo una manera económica y razonablemente conveniente para garantizar que una falla haga que fluya corriente suficiente para abrir un interruptor (de hecho, en una instalación TT, la impedancia a menudo es alta basta con que un RCD sea lo ÚNICO que se abrirá).

Es un poco especial, usualmente solo se ve en trabajos de media o alta tensión donde es deseable limitar la corriente de falla para evitar daños a la planta o en ubicaciones especiales donde poder detectar una 'primera falla' sin que necesariamente forzar una inmediata el cierre es deseable (salas de operaciones de hospitales, acerías, plantas de semiconductores).

    
respondido por el Dan Mills