Prueba de relación de transformador ... desviación cerca del límite

-2

Cuando se realizó la prueba de relación .33 / 11, el transformador dio una desviación de relación de 0.48% para la primera toma. Es la prueba de puesta en marcha. La desviación estándar es de 0.5%. Para todas las demás tomas, la desviación está muy por debajo del límite. ¿Es una indicación de fallas entre turnos?

    
pregunta user89318

1 respuesta

1

1 desviación estándar (gaussiana) significa que 68.2% por ciento del tiempo que la "variable" estará dentro de los límites, por lo que si la desviación estándar es 0.5, entonces hay una probabilidad del 68% de que la variable (relación de giros) sea estar dentro de ese límite: -

1sigmanoesexcesivocomoprueba,porloquetalvezconsidere3sigmacomocriteriodeprueba.

Paraobtenermásinformación,intente esta página wiki.

Tenga en cuenta que si hay un giro en cortocircuito en un transformador, esto afecta a TODAS las demás relaciones de giro y puede provocar un incendio. Una prueba adicional podría ser medir la impedancia en el primario sin condiciones de carga para verificar que la inductancia de magnetización es Lo que se espera que sea. Esto ciertamente descubrirá la posibilidad de un giro corto.

    