Adaptación de la ICD2

-2

Estoy tratando de adaptar el ICD2 para que pueda usarse con una familia de microcontroladores (dsPIC33F) que tiene un suministro de 3.3V. Los proyectos que utilizan el ICD2 deben ser de 5V. ¿Cómo puedo hacer esto?

    
pregunta Liliane

2 respuestas

1

De acuerdo con esto de Microchip, el ICD2 funciona de 2.0V a 6.0V. enlace

Sin embargo, AFAIK el ICD2 ya no es compatible con Microchip, y debes actualizar a un ICD3.

    
respondido por el Steve G
0

Sí, exactamente eso, pero me preguntaba si habría alguna manera de hacer que la ICD2 funcione de acuerdo con la ICD3.

Sería colocar un regulador de voltaje para cambiar el voltaje de salida para 3.3V, que es el microcontrolador que estoy usando, es decir, hacer un circuito para aumentar la ICD2 (placa externa). Sin embargo, tienen las señales ICD2 de los sensores, lo que es un poco más complicado, una forma tal vez sería el divisor de voltaje. Pero es un riesgo, puede dañar el microcontrolador. = (

De todos modos, gracias por la atención!

    
respondido por el Liliane