Cableado de derivación del termostato [cerrado]

-2

Estoy tratando de pasar por alto el termostato de los calentadores de mi apartamento y, como solo con un poco de conocimiento de electrónica, me gustaría recibir ayuda.

Perdóname por el esquema de pintura fea pero preferí mostrarte el esquema con los módulos que realmente usaré porque está a 230 V y no quiero estropearlo.

 -¿Quérecomendaríaustedcomofuentedealimentaciónde5v?

  • ¿Quépasaconmiseleccioneselectrónicas?

  • ¿Micableadoescorrecto?

Electrónicaquecompraré:

enlace

enlace

Disculpe mi mal inglés.

[editar] Así es como lo veo:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

El termostato estará todo el tiempo a la temperatura máxima porque no se regula en absoluto, solo enciende el calentador si la temperatura es más baja que la elegida.

    
pregunta eXa

2 respuestas

0
  

¿Qué recomendaría usted como fuente de alimentación de 5v?

¿Una batería (4 o 5 x AA?) y un regulador de voltaje.

Realmente depende de qué tipo de termostato (24 V CC, 230 V CA?), la disponibilidad de una toma de corriente cerca del termostato, el consumo de energía de los módulos (incluido el SSR en ambos estados), la frecuencia de uso (estado de escucha activa) y con qué frecuencia está dispuesto a cambiar las baterías.

  

¿Qué pasa con mis elecciones electrónicas?

Por lo que puedo ver, todavía no forman un todo coherente.

  

¿Mi cableado es correcto?

No. Al menos lo dudo mucho.

La salida de su módulo inalámbrico parece ser una salida serial de nivel TTL (RX). Esto no será adecuado para conectarse directamente a un relé de estado sólido, ya que contendrá una serie de impulsos de encendido y apagado que representan datos.

Parece que desea un módulo con una salida de encendido / apagado simple. ¿te gusta esto?

  

¡Estos receptores RF simples son la forma más fácil de agregar control inalámbrico, sin dolor! No hay programación, configuración o direccionamiento; simplemente alimente el receptor con 5-10 VCC y presione los botones de nuestro control remoto de llavero RF correspondiente. Cuando se presiona el botón A, se activa el primer pin, cuando se presiona el botón B, se activa el segundo, y así sucesivamente para los cuatro botones. No se requiere un microcontrolador, es solo un enlace uno a uno simple.

     

El tipo de alternancia T4 actúa como un interruptor alterno: cuando se presiona el botón A la primera vez, el pin correspondiente se eleva. Cuando se presiona el botón A por segunda vez, el pin correspondiente baja. Los pines se activan y desactivan presionando repetidamente

En su lugar, es posible que desee que un pequeño microprocesador reciba RX de su módulo existente y cambie el estado de SSR según el contenido de los paquetes de mensajes recibidos.

Dado que su diagrama es principalmente visual en lugar de conceptual, no puedo decir si las conexiones al termostato lo matarán, incendiarán su hogar, fundirán un fusible o funcionarán como se espera. Un esquema es una forma mucho mejor de comunicar la información necesaria (presione Ctrl + M mientras edita su pregunta).

Lamento ser tan sombrío. Le sugiero que ponga temporalmente este proyecto a un lado y construya un sistema para encender y apagar de forma inalámbrica un pequeño LED benigno (en lugar de un sistema de calefacción de 230 V CA potencialmente letal). Una vez que tenga ese trabajo, podrá revivir mejor el proyecto del controlador de calefacción. Nil desperandum.

Actualización:

Su nuevo esquema muestra que su SSR proporciona energía al termostato, supongo que es algo similar a un Honeywell T6360 termostato de 230V. En ese caso, si no está pasando completamente por alto el termostato, podrá apagar la calefacción cuando, de lo contrario, el temporizador / controlador y el termostato necesitarían calefacción. No es posible encender la calefacción cuando el termostato cree que no es necesario. Eso puede ser lo que quieras. Las conexiones deben ser seguras siempre que utilice el cable del calibre correcto, con aislamiento y protección adecuados (en el conducto o en la caja posterior), realice buenas conexiones, etc.

    
respondido por el RedGrittyBrick
1

El transmisor y el receptor de RF están diseñados para la transmisión de datos a baja velocidad. Esto significa que necesitas: -

  1. Diseñe una trama de transmisión que conste de preámbulo, datos y suma de comprobación
  2. Programe una MCU para transmitir estos datos al transmisor
  3. Tenga una segunda MCU que pueda recibir datos de su receptor
  4. Programe el segundo MCU para que reconozca el preámbulo y luego los datos y verifique la validez de los datos contra la suma de control, esto es para evitar que otras transmisiones no deseadas sean reconocidas como datos potencialmente válidos. (433MHz es utilizado por muchos dispositivos).
  5. Una vez que el receptor recibe los datos, emite una señal para encender su dispositivo (o apagarlo)

Aquí hay una imagen que puede ayudarlo a comprender qué emitirá el receptor con y sin una transmisión de datos adecuada que se le haya enviado: -

Creo que este es un proyecto de tragamonedas más grande de lo que imaginabas. Además, como se mencionó en otras respuestas / comentarios, es mejor comenzar utilizando un simple LED en lugar de electrocutarse o dañar el receptor con un cableado inadecuado.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas