eliminando el cambio de fase de 180 grados en el secundario del transformador [cerrado]

-2

yo y mi grupo estamos diseñando un prototipo de PMU (unidad de medición de fasores). Necesitamos reducir la entrada de 220v CA hasta 12v por at / f. hasta aquí todo va bien ... pero PMU está destinado a medir la fase, frecuencia y magnitud de la señal de CA entrante. ahora, si un transformador cambia de fase de 180 grados, tememos que pueda ser errónea. ¿Puede eliminarse algo?

    
pregunta neo

1 respuesta

1
  

si conseguimos un cambio de fase de 180 grados con un transformador, tememos que pueda   ser erróneo.puede ser eliminado por algo?

Cambiar los cables de salida es una solución muy simple. La siguiente solución más fácil es intercambiar los cables de entrada.

Si también está preocupado por los pequeños errores de fase debidos al cambio de las condiciones de carga, asegúrese de que la carga sea constante y resistente. En cuanto a los cambios en la frecuencia, esto agregará errores de fase, así que tenga cuidado allí. Incluso las variaciones de amplitud pueden mover el ángulo de fase ligeramente si está al borde de la saturación (demasiado voltaje primario a una frecuencia demasiado baja).

    
respondido por el Andy aka