Problema de la Raspberry PI al cambiar el ventilador de 230 VCA

-2

Estoy usando un ULN2003 para cambiar un relé de 5V de 8 canales optoaislados. Las luces de 230 V funcionan perfectamente, pero cuando trato de cambiar un ventilador de techo (a veces) el módulo de relé se dispara, conectando todos los relés (el ventilador está conectado a un regulador de velocidad).

Necesito tu orientación.

Este es el esquema:

    
pregunta Raj A Badri

1 respuesta

1

Como escribió Michael Karcher, parece un problema de EMI. Primero intente quitar el regulador de velocidad del circuito, el problema puede desaparecer. Si es así, devuélvelo y trata de entender quién "enciende las luces": ULN2003 o Raspberry. Apuesto a que es ULN2003: debe agregar una capacidad de cerámica extra 47nF a las clavijas de alimentación de su ULN2003.

    
respondido por el Ilya

Lea otras preguntas en las etiquetas