Modbus Rs-485 comunicación en serie y sondeo con referencia al manual

-2

He conectado mi esclavo y RS-485 usando una conexión serial y usando mi computadora como dispositivo maestro. Puedo hacer una encuesta pero no puedo averiguar qué registros estoy haciendo como se muestra en la imagen 1. Intenté extraer los registros como se muestra en el manual (imagen 2), pero solo puedo extraer un registro a la vez.

¿Hay alguna forma de sondear todos los registros que necesito al mismo tiempo?

    
pregunta mike4766

1 respuesta

1

Su problema está relacionado directamente con una aplicación de Windows llamada Modbus Poll . Es el simulador maestro Modbus.

De todos modos, en realidad estás leyendo los primeros 10 registros en tu primera captura de pantalla. El nombre de la segunda columna (junto a Alias ) contiene la Dirección de inicio de los registros que desea leer (en su caso es 0). Y luego tiene la cantidad de registros que desea leer (10 en su ejemplo) representados en la tabla.

En esta aplicación para cambiar direcciones de inicio y cantidad , debe ir a Configuración - > Definición de lectura / escritura y seleccionar su esclavo ID del dispositivo, código de función (elija el código de función 0x03 o 0x04 para leer los registros de mantenimiento o los registros de entrada, pueden no ser los mismos en algunos dispositivos), la dirección de inicio y la cantidad.

    
respondido por el GAttuso

Lea otras preguntas en las etiquetas