detección de cable de fase de CA

-2

Tengo una corriente alterna de 2 cables y necesito distinguir el cable de fase del neutro (no hay conexión a tierra) y pasar esa información a un microcontrolador, y cada vez que se detecta un intercambio entre el neutro y la fase, El microcontrolador también debe ser consciente de ese cambio.

Sé que al menos un enfoque de detección de cable de fase manual (que es tocar el cable con un destornillador especial mientras toca el extremo del soporte con un dedo y si la luz del destornillador se enciende, significa que el cable es el fase), sin embargo, la necesidad aquí es automática y con una retroalimentación analógica o digital.

"¿Cómo se puede detectar la polaridad inversa en una toma de CA sin conexión a tierra" puede ser más comprensible?

Editar: Lo que estoy tratando de lograr es detectar la fuente de la corriente detectando cuando se han intercambiado la fase y el neutro.

Tengo el generador A y el generador B, cuando el generador A se está ejecutando, un relé enviará la corriente generada a mi casa y si la generación B se está ejecutando, el relé cambiará a esa generación. el problema es que solo un par de cables llegan a la casa y quiero detectar el generador de fuente.

Estaba pensando en la posibilidad de usar los datos de "polaridad" y enviar esos datos al microcontrolador, sin "recableado" adicional.

Mi pensamiento fue cambiar la polaridad del lado de los generadores, eso significa, Si la Generación A está enviando la fase en el cable rojo, la Generación B enviará la fase en el cable negro. Y si puedo leer este cambio de polaridad y enviar esos datos al microcontrolador, entonces podré saber la fuente del actual.

Gracias

    
pregunta jrejory

2 respuestas

1

El método más simple y seguro sería monitorear los dos generadores con relés de voltaje de red. He asumido 230 V, pero puede cambiar para adaptarse a su suministro.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

La bobina del relé cuando está energizada cerrará su contacto. Dado que el contacto está aislado del lado de la bobina, se puede utilizar de manera segura para enviar señales a su microcontrolador.

  • Monte todos los componentes de forma segura en una caja de plástico (especialmente porque no tiene tierra).
  • Oriente los relés de modo que el cableado de la red pueda mantenerse en un lado y el cableado de CC en el otro.
  • He mostrado un interruptor de selección manual para cambiar entre generadores. Ten cuidado con esto Idealmente, el interruptor debe tener una posición central para que nunca cambie repentinamente de una fuente a otra. La razón es que los dos suministros pueden estar fuera de fase y, por ejemplo, un suministro a un voltaje positivo máximo, mientras que el otro está a un voltaje negativo máximo. El cambio repentino de los motores o incluso las fuentes de alimentación de las computadoras de uno a otro podría causar algún daño.
respondido por el Transistor
0

use un condensador de 10PF con 100M en serie, encienda el los microcontroladores se detienen y verán ceros peroodic en el gpio si el condensador está conectado a la fase.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

esto es un equivalente aproximado de esas plumas de detección de voltaje.

    
respondido por el Jasen

Lea otras preguntas en las etiquetas