Programación LS-iG5A

-2

Tengo este LS iG5A VFD para controlar la velocidad de mi Máquina cortadora rotativa. He adjuntado un momentáneo Interruptor de encendido / apagado para arrancar el motor y también Conectó un POT de 10k para controlar su velocidad

Mi pregunta es ... Quiero programar mi VFD de modo que debe comenzar solo cuando el POT se establece en cero y cuando comienza debe ir de 0-10Hz y mantener hasta que gire el POT y aumente la velocidad.

Por favor, sugiere cómo se puede lograr.

Gracias Raefield

En realidad, el motivo por el que hago esto es evitar que el operador inicie la máquina a la velocidad establecida previamente cuando se apagó.

Al igual que, la máquina se detuvo porque hubo un problema y ahora, después de corregirlo, cuando lo iniciamos, en lugar de pasar de 0 a 55, donde antes se estaba ejecutando, el sistema debería detenerse y cuando el POT esté en cero, se inicia y sigue de 0 a 10 y espere allí para que el operador pueda ver que el problema por el cual se detuvo la máquina ya terminó y el operador puede aumentar la velocidad a su voluntad.

Al leer el manual, que no es muy autoexplicativo, hay una opción llamada Multi Step Speed Functions, es algo que es para mi propósito

Gracias una vez más

Ansiosamente esperando respuesta

Un cordial saludo Kagazwala

    
pregunta Kagazwala

1 respuesta

1

Tenerlo siempre iniciando de 0 a 10 Hz sin un comando de velocidad es una tarea simple, usar lo que la mayoría de las unidades llama "configuración de velocidad mínima", generalmente una de las funciones programables (para eso deberá consultar su manual) . Si no se inicia, a menos que el pot se ajuste a cero, creo que no es posible con la configuración estándar de cualquier VFD que conozca. En general, los comandos de inicio / parada están separados de los comandos de velocidad, y cuando se presiona Iniciar, comienza en cualquiera que sea la configuración del comando de velocidad. Si usa un potenciómetro, eso significa que el usuario anterior lo dejó configurado. Hay un par de posibles variantes que he usado sin embargo. Si ese VFD específico es capaz o no de ellos es, nuevamente, algo que tendrías que determinar leyendo su manual.

Variante 1 . Muchos VFD tienen una opción disponible en la que el VFD está siempre en estado Run, y configura el Speed Pot como el control de velocidad Y el control Run / Stop. Lo que funciona es que en algún valor analógico en el bote, digamos 5%, la velocidad es cero, lo que significa que se detuvo. Entonces, para "Iniciar" la unidad, mueves el bote a un valor superior al 5%, y para Detenerlo, lo vuelves a bajar por debajo del 5%. Al hacer esto, por lo general, TAMBIÉN puede seguir teniendo el botón "Parar" para que funcione como un comando de Parar, pero no podrá reiniciarlo hasta que vuelva a mover la olla por debajo del umbral.

Variante 2. Muchos VFD tienen una función llamada "Potenciómetro con control de Moro (a menudo abreviado MOP) como una opción de entrada de velocidad. En ese sentido, aumenta la velocidad cerrando una entrada asignada (" UP " ), y disminúyalo cerrando otro ("ABAJO"). Luego, a menudo puede "engañar" a la unidad para que acepte la entrada ARRIBA, ya que TAMBIÉN es el comando "Iniciar", y junto con la configuración de "velocidad mínima" mencionada anteriormente, puede hacer que el VFD siempre se inicie cuando presiona un botón pulsador conectado a la entrada ARRIBA a esa velocidad mínima, luego aumente o disminuya según el tiempo que mantenga presionados los botones ARRIBA o ABAJO.

En ambos casos, debe prestar mucha atención en el manual sobre cómo controlar la respuesta a una pérdida de energía durante la operación: ¿desea que el VFD se reinicie automáticamente después de restablecer la energía, o desea que el usuario? ¿Ser forzado a reiniciarlo manualmente? Ese es un tema de seguridad MUY importante.

    
respondido por el J. Raefield