¿Cómo se controla el motor del ventilador de la unidad de la sala de aire acondicionado?

5

Tengo un proyecto personalizado donde necesito controlar la velocidad del ventilador con Raspberry Pi de acuerdo con los datos que obtiene de varios sensores. Al principio necesito saber lo que necesita mi motor. Para los ventiladores utilizo viejos módulos internos de aire acondicionado (habitación). La parte electrónica está defectuosa, pero el motor funciona bien y se adaptaría perfectamente a mis necesidades. Solo, si pudiera controlar su velocidad.

Mi motor es Guangdong Welling Motor Manufacturing El modelo CO es RPG20E. El diagrama de cableado es similar a muchos otros motores de aire acondicionado. ActualmentenoprestoatenciónalaparteFGdeldiagrama,yaquedescubríqueessolountacómetro.

Unapersona aquí tiene prácticamente la misma pregunta que yo, pero no es una respuesta clara en esa banda de rodadura.

Decidí experimentar y arriesgarme a soplar un motor para ver qué hace si solo le doy 230 voltios. Bueno, nada emocionante: el ventilador comenzó a girar a baja velocidad. Miré el tablero de control original que estaba dentro de la unidad de aire acondicionado y encontré un condensador que se menciona en el diagrama. Lo soldé y lo conecté al motor según lo requerido. El ventilador comenzó a soplar a su máxima velocidad. Quitar una tapa desaceleró la velocidad del ventilador, pero el amperaje realmente no cambió. Por lo tanto, un condensador debe estar siempre allí. No se verificó la temperatura del motor en ese punto.

La siguiente prueba fue usar solo un atenuador de luz resistivo regular que me dio la opción de reducir el voltaje del motor. Los resultados fueron exactamente lo que necesitaba. Motor ralentizado según la posición de la resistencia. A unos 80 voltios el motor se detuvo por completo. La regulación del voltaje de 110 a 230 dio un control de velocidad agradable y suave.

Al principio pensé que esto es lo que necesito, solo para regular el voltaje con mi Raspberry a través de algún módulo adicional, pero recordé que para controlar la velocidad del motor de CA se puede cambiar cambiando la frecuencia. Busqué en Internet para averiguar cómo logré mi objetivo sin cambiar ninguna frecuencia. He estado navegando por la red para este tema durante una semana y he encontrado demasiadas opiniones opuestas. Supongo que es posible reducir el voltaje mediante una resistencia, pero eso quemará el motor y generará una mayor corriente. Mis mediciones no me mostraron un aumento significativo de la corriente y la temperatura del motor estaba bien a bajas velocidades con bajo voltaje. Y como descubrí que muchos controladores de ventiladores usan controladores similares, algunos tienen condensadores en lugar de resistencias, otros tienen ambos.

¿Quizás este motor de CA funciona de manera diferente? ¿Cómo controla el controlador original (que estaba en la unidad interna de CA) la velocidad del motor? ¿Utilizó resistencias para disminuir el voltaje, cambia la frecuencia o usó algunos componentes electrónicos llamados TRIAC?

Por cierto, encontré una hoja de datos para otro motor de CA de Wellington . Donde se indica para el rango de voltaje 190-254V. Esto significa que podría estar bien controlar la velocidad simplemente ajustando el voltaje.

Antes de construir mi prototipo, sabría con seguridad cuál sería la forma correcta de controlar la velocidad de este motor en particular sin quemar el motor o toda la instalación.

Cualquier ayuda es apreciada.

    
pregunta Ruba

2 respuestas

3
  

Cómo controló el controlador original (que estaba en la unidad interna de CA)   la velocidad del motor? ¿Usó resistencias para bajar voltaje, cambios?   ¿Frecuencia o usaste alguna electrónica llamada TRIAC?

La velocidad se puede controlar cambiando el valor del capacitor o insertando una resistencia en serie. Los motores de ventilador de tres velocidades a menudo funcionan al cambiar los valores de los condensadores. Se podrían usar resistores en serie, pero los resistores disipan el calor y ese método no es más fácil ni menos costoso de implementar. Para el ajuste de la velocidad en un rango continuo, se utiliza la reducción electrónica de voltaje usando un triac o algún otro dispositivo de conmutación para proporcionar una reducción electrónica de voltaje. Ese método funciona bien para controlar la velocidad del ventilador porque se necesita menos torque para operar un ventilador a velocidades más bajas. Eso compensa en parte el aumento de las pérdidas del motor, por lo que el motor no se sobrecalienta.

Ver también:

Control de velocidad para el motor de inducción PSC

Control de velocidad en un motor de inducción de ventilador de techo

Condensador de funcionamiento variable para controlar la velocidad de motor monofásico

    
respondido por el Charles Cowie
-1

Los motores de velocidad variable están invertidos en CC, pero Grainger tiene un controlador de velocidad de motor que utilizamos en los extractores.

    
respondido por el Scotty B

Lea otras preguntas en las etiquetas