¿Cuáles son las métricas importantes de las líneas de alta tensión? [cerrado]

-2

Upfront : no soy ingeniero eléctrico y, por lo tanto, me disculpo por adelantado si hago una pregunta estúpida.

TLDR; ¿Cuáles son las métricas importantes / relevantes de las líneas eléctricas de alto voltaje que se pueden calcular únicamente utilizando las métricas de la lista a continuación?

Para un proyecto relacionado con líneas de alta tensión en Europa, me dan el conjunto de datos de SciGrid y me gustaría para computar las características 'importantes' de todas las líneas eléctricas, de modo que pueda hacer declaraciones sobre la importancia de las líneas individuales. Por supuesto, es decir, el número de cables dará una idea de la importancia de una línea de alto voltaje.

No tengo experiencia en ingeniería eléctrica y, por lo tanto, estoy completamente perdido; aunque he encontrado diapositivas que son muy relevantes (supongo) que no puedo hacer uso de ellos correctamente.

Pregunta 1: ¿Es posible calcular características razonables usando los números dados a continuación? El conjunto de datos no incluye el diámetro de los cables.

Pregunta 2: ¿Cuáles serían las métricas importantes / relevantes de las líneas de alta tensión?

El conjunto de datos contiene únicamente la siguiente información sobre cada línea:

  • voltaje
  • número de cables
  • número de cables
  • frecuencia [Hz]
  • longitud [m]
  • resistencia [ohm / km]
  • reactancia en [ohm / km]
  • capacitancia en [nF / km]
  • límite térmico máximo de corriente [A]

Cualquier sugerencia / recomendación sería muy apreciada.

    
pregunta Pethor

1 respuesta

1

Las características más importantes de la línea eléctrica instalada serían la capacidad de energía y la pérdida de energía para cada sección punto a punto. Cada sección de línea consistiría de tres conductores que transmiten energía trifásica. Dado el voltaje y la corriente límite térmica máxima, puede calcular una capacidad de kVA límite térmico. La cantidad de cables y cables te dirá cuántas líneas trifásicas transportan un conjunto de torres de alta tensión. La pérdida se puede calcular a partir de la resistencia. Para algún tipo de encuesta de todas las líneas de transmisión en un área geográfica, probablemente solo necesitaría la capacidad de energía y las pérdidas para cada línea.

La caída de voltaje podría calcularse a partir de la resistencia, capacitancia y reactancia. La caída de voltaje en lugar del límite térmico podría determinar la capacidad actual. Para evaluar eso, necesita saber cuánta caída de voltaje es tolerable. Eso sería un cálculo económico basado en el costo de la línea de transmisión, el costo de los transformadores de la subestación y los ingresos por ventas de energía.

La caída de tensión es necesaria para el diseño de subestaciones. La impedancia RLC también se usaría para determinar la posible corriente de cortocircuito, pero eso solo se puede hacer conociendo los datos de la subestación.

Los datos proporcionados son probablemente la única información que se requiere sobre las líneas de transmisión para un modelo matemático detallado de la cuadrícula. Por supuesto, también necesitaría información detallada sobre todos los demás componentes de la cuadrícula.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas