Tengo un transformador con múltiples tomas en la bobina secundaria que ofrece muchos voltajes diferentes y quiero saber si hago volar algo cuando convierto la CA del transformador a CC con los puentes rectificadores y luego conecto el suelo.
Tengo un transformador con múltiples tomas en la bobina secundaria que ofrece muchos voltajes diferentes y quiero saber si hago volar algo cuando convierto la CA del transformador a CC con los puentes rectificadores y luego conecto el suelo.
A menos que los secundarios se realicen con devanados aislados, si intenta agregar 2 o más rectificadores de puente, encontrará que al unir el lado de salida de los puentes a "tierra" se cortará el cortocircuito. Hay muchas variaciones de las secundarias con los grifos, pero aún no he visto uno que SIEMPRE no haga corto el devanado en una dirección del flujo de corriente.
Consulte esta respuesta de Dave Tweed
También vea esta respuesta