¿La colocación de un banco de condensadores en el lado primario del transformador de 22 / 5.5 kV compensará la potencia reactiva absorbida por un transformador?

-2

¿En qué lado adicional un banco de capacitores podría desempeñar un papel clave para compensar la potencia reactiva absorbida por un transformador y lograr el mismo factor de potencia calculado en el lado de la carga? ¿Lado primario o secundario? El factor de potencia en el lado secundario (después de la compensación) es: 0.94

    
pregunta oussama aatiq

2 respuestas

1
  

potencia reactiva absorbida por un transformador

La potencia reactiva es la transferencia continua de energía entre dos componentes que almacenan energía. El poder reactivo por definición no se absorbe, disipa ni se convierte en trabajo.

La corriente reactiva requerida para magnetizar un transformador produce una cantidad muy pequeña de potencia reactiva en comparación con la potencia nominal total de un transformador. Esa potencia reactiva se considera insignificante y no se requiere compensación.

El kVAR de la potencia reactiva debido a las cargas conectadas al transformador se refleja en el primario esencialmente en el mismo nivel. Se puede compensar conectando los condensadores a ambos lados del transformador. La ventaja de colocar los condensadores en el secundario es que al compensar el factor de potencia se reduce la corriente que el transformador necesita para llevar. Eso reduce las pérdidas en el transformador y permite que el transformador suministre corriente de carga adicional porque no necesita suministrar corriente reactiva.

    
respondido por el Charles Cowie
1

Colocar condensadores de corrección del factor de potencia en el lado secundario del transformador es la práctica normal. Puedo pensar en un par de buenas razones para esto.

  • Se pueden usar condensadores de menor voltaje. Se requerirá más capacidad, pero el volumen probablemente será aproximadamente el mismo y el costo probablemente sea menor.
  • Se puede usar un interruptor de voltaje más bajo. Puede haber compensaciones entre baja tensión / alta corriente y viceversa.
  • La corrección de PF en el lado izquierdo significa que se reduce la corriente del transformador. Para una clasificación de VA determinada, se pueden extraer más kW del transformador cuando se corrige el lado izquierdo.
  • Para una demanda de kW dada, la caída de voltaje en el transformador secundario será menor con la corrección LV (secundaria) a medida que se reduce la corriente.

A su proveedor de electricidad no le importará lo que usted hace. Estarán felices de que tu factor de poder esté cerca de la unidad. Reducirá la cantidad de energía útil que su transformador puede suministrar si hace la corrección en el lado alto.

    
respondido por el Transistor