Cómo comprar el transformador adecuado para un dispositivo electrónico [cerrado]

-1

Acabo de comprar un teléfono IP que viene sin transformador de potencia. Creo que el fabricante asume que los compradores utilizarán el poder sobre Ethernet.

En la parte posterior del teléfono donde está el conector de alimentación, dice DC, 24V-30V. Bajo una sección de entrada dice: + 24V 235mA, -48V 130mA. Compré la unidad en el Reino Unido.

Es un teléfono IP de NEC.

¿Estoy confundido con la entrada + 27V y -48V? ¿Es eso un rango porque es AC?

¿Sería adecuado un dispositivo etiquetado como "fuente de alimentación universal del Reino Unido fuente de alimentación de 9V-12V AC / DC 1A PSU"? ¿Qué debería estar buscando?

Estoy pensando que este artículo podría ser adecuado:

enlace

Creo que el manual del propietario debe ser claro.

PROPORCIONANDO PODER

Los teléfonos IP requieren energía para funcionar. Esto se puede proporcionar de varias maneras:

5.1 Energía local

El teléfono IP y la unidad IP-R tienen un conector para alimentación externa. Esto es suministrado por un adaptador de CA que emite 27V DC. Esto significa que se requiere una toma de corriente cerca de cada teléfono IP, y la pérdida de la alimentación de red en el edificio evitará que los teléfonos funcionen. Solo debe utilizar la fuente de alimentación suministrada por NEC.

5.2 Panel de parcheo eléctrico

Un panel de conexión con alimentación tiene dos conectores RJ-45 por teléfono IP. Un puerto se conecta al conmutador / hub, y el otro puerto se conecta al teléfono IP. El panel de conexión tiene una fuente de alimentación integral que agrega energía a los pines de repuesto del RJ-45.

Cuando el teléfono IP está conectado al panel de conexión alimentado, recibe su alimentación automáticamente a través de los pares de repuesto en el cable Cat-5, no es necesario un adaptador de corriente local.

5.3 Power Over Ethernet (PoE)

Un conmutador PoE es un concentrador conmutado que también proporciona alimentación a través de los pares de repuesto. El interruptor se puede usar con cualquier dispositivo (no solo teléfonos IP) y detectará si se necesita energía o no. Como todos los teléfonos reciben su energía desde un solo dispositivo, es fácil proteger los teléfonos IP de la pérdida de energía (conectando el interruptor PoE a un UPS).

    
pregunta arcomber

2 respuestas

0

Dado que la etiqueta del conector de alimentación hte dice "DC, 24 - 30V", y otra documentación dice + 24V 235 mA, diría que necesita una fuente de alimentación de 24 - 30 Volt DC, capaz de suministrar 250 mA o más .

El "suministro de red universal del Reino Unido" que mencionas definitivamente no es adecuado.

-48 voltios es un voltaje común del sistema telefónico. No sé cómo se relaciona eso con su teléfono, ¿quizás POE?

    
respondido por el Peter Bennett
0

Creo que el dispositivo que desea se llama "inyector PoE".

Cuestan alrededor de $ 20- $ 40 y luego puede eliminar el suministro de verrugas de pared en el teléfono IP y simplemente tener un solo suministro (y un solo cable Ethernet) para el teléfono.

    
respondido por el Spehro Pefhany

Lea otras preguntas en las etiquetas