¿Cómo determinar la potencia máxima requerida por los dispositivos dados? [cerrado]

-2

Necesito alimentar 4 dispositivos con estas especificaciones de entrada de energía:

Ethernet Relay Module:                  18-27V DC max. 250mA@24V
Ethernet Dimmer Module:                 9-24V DC max. 80mA@12V 
Ethernet Dimmer Module:                 9-24V DC max. 80mA@12V
Ethernet Shading Controller Module:     18-27V DC max. 250mA@24V
  1. ¿Es suficiente una fuente de alimentación de 24 V (15 A, 360 W) para alimentar estos dispositivos? ( like this )

  2. ¿Cómo calculo el mínimo necesario para alimentar estos dispositivos?

ACTUALIZAR :

  1. ¿Cómo determinar la potencia máxima requerida por los dispositivos dados?
  2. ¿Qué fuente de alimentación debo usar?
pregunta Artur Kędzior

3 respuestas

1

Dos de los dispositivos están especificados a 24 V, por lo que son fáciles.

Los otros se especifican para consumir 80mA a 12V. Es probable que consuman lo mismo o incluso menos a 24 V, pero no podemos asumir que: un enfoque conservador los trataría como cargas resistivas, por lo que su corriente se duplicaría al duplicar el voltaje, para 160 mA cada uno.

Al sumar las corrientes, se obtienen 500 mA + 320 mA = 820 mA a 24 V, por lo que un suministro de 24 V 1 A debería funcionar, pero es probable que un suministro de 1.5 A o 2 A que trabaje más lejos de su carga máxima sea más confiable.

Y un suministro de 15A puede que ni siquiera se regule correctamente a cargas tan bajas, como dice Andy.

    
respondido por el Brian Drummond
2

Aplicando muchas conjeturas, es poco probable que el consumo de corriente sea más a voltajes más altos con los circuitos modernos. Es más que probable que sea menor (aproximadamente la potencia de entrada constante). Si sumamos todas las corrientes, obtenemos 660 mA, que es mucho, mucho menos de lo que el suministro de 15A puede entregar. Así que diría que tiene una capacidad actual más que adecuada.

Lamentablemente, no se ha suministrado ninguna hoja de datos real para la fuente de alimentación y es bastante difícil ver si realmente es adecuada. Algunos suministros exigen una carga mínima del 10%, por ejemplo (1.5A). Es posible que esto no sea cierto en este caso, pero sin una hoja de datos completa (y preferiblemente un manual de aplicación que describa los métodos de montaje / enfriamiento, los filtros de entrada y salida recomendados, etc.) es una gran cantidad de conjeturas. Como algunas de las especificaciones que indica indican que 24V es el voltaje máximo de la fuente de alimentación, sería prudente verificar esta fuente de alimentación en condiciones sin carga, o (mejor) utilizar una fuente de alimentación pedigrí de un fabricante de renombre.

    
respondido por el Spehro Pefhany
1

Pregunta cambiada:

Las hojas de datos serían útiles.

Un enfoque más correcto para este problema sería determinar la potencia Máxima requerida por todos los dispositivos y luego seleccionar una fuente de alimentación capaz de alimentar esa carga.

    
respondido por el user69821

Lea otras preguntas en las etiquetas