Estoy obteniendo una conexión en vivo en mi puerto de tierra de mi conector del cable de extensión. Lo abrí y estoy viendo esto. Por favor, ayúdame a encontrar cuál es el problema.
Estoy obteniendo una conexión en vivo en mi puerto de tierra de mi conector del cable de extensión. Lo abrí y estoy viendo esto. Por favor, ayúdame a encontrar cuál es el problema.
Supongo que la conexión a tierra está rota en algún lugar y esas partes (MOV o condensadores) tienen fugas o conducen un poco de corriente al pin de "tierra" en los zócalos de la barra de alimentación. Uno de ellos también podría haber fallado, pero no verías ninguna diferencia con un voltímetro. En cualquier caso, esa corriente debe conducirse hacia el terminal de tierra en el cable y la tensión de la fuga sería cercana a cero o se fundiría un fusible. Entonces, o bien hay dos fallas (improbables, pero posibles) o el cable de tierra en su toma de corriente / barra de corriente tiene una rotura en alguna parte.
Verifíquelo con un ohmiómetro desde el zócalo del extremo lejano (cable amarillo) hasta el pin de tierra en el enchufe. Debe leer lo mismo que si cortara los cables en el ohmiómetro (menos de 1 ohm). Podría romperse en el cable donde no es muy visible (probablemente justo al lado del enchufe o justo donde sale de la barra de energía (en el alivio de tensión).
También es posible que su barra de energía esté tan bien como siempre (!) pero la toma de pared no tiene una conexión a tierra sólida, en cuyo caso debería repararlo lo antes posible. Por esa razón, sugiero solucionar el problema de esta barra de energía (luego tirarla).
Lea otras preguntas en las etiquetas power-supply socket