Estoy intentando que una Raspberry Pi brinde una señal PWM de 0-10 V limpia y razonablemente lineal a un dispositivo que recibe una señal PWM para controlar su velocidad. (La resistencia a través del PWM y la conexión a tierra en este dispositivo es de 20k ohms).
Lo que estoy tratando de controlar es un MVHR Sentinel de vent-axia. Le proporciona 24 V como fuente de alimentación, una conexión de detección (control proporcional entre 0-10 V) y una conexión a tierra.
Al usar un LM7810 ('24v-or-12v-to-10v-converter-lm7810' de Google para el sitio que usé ...), obtuve con éxito un suministro de 10V.
Usando (Google 'low pass filter calculator', primer resultado), obtuve una resistencia de 100k Ohm y un condensador de 680uF.,
Sin embargo, por mi vida no puedo averiguar por qué ahora no obtengo una señal de 0-10 V limpia después de la resistencia de 100k. (Obtengo un rango de voltaje de 0.1 a 1.8V ...)
Si conecto el sistema al pin 6 (es decir, antes de la resistencia) llego a 10 V a aproximadamente el 50% de PWM, ¡no es muy útil!
Cualquier ayuda sobre lo que me falta sería genial.