consumo de vataje del motor eléctrico trifásico

-1

Tengo un motor de 5 hp en mi fábrica. en carga, muestra un consumo de 3.5 amperios (cuando se prueba con un medidor). ¿Es preciso el consumo? alguien me dijo que el motor trifásico de 5 hp consumirá 7.5 amperios. ¿Cuál será el consumo unitario si consume 3.5 amperios? Se agradecería una respuesta detallada. gracias

    
pregunta Rakesh Bajoria

2 respuestas

1

La mayoría de los motores trifásicos usados en fábricas tienen placas de clasificación (placas de identificación) que enumeran el nombre del fabricante, voltaje nominal, frecuencia nominal, corriente de carga completa, factor de potencia de carga completa, velocidad de carga completa y otra información. Para estimar el uso de energía, esa información sería útil. Si el tipo de envolvente no está en la lista, se puede determinar mirando el motor. Es posible que pueda obtener datos de rendimiento del sitio web del fabricante o solicitarlos.

Aquí hay datos para un motor similar a 440V:

Sin carga: 3.1A, 0.15kW

1/4 de carga: 3.6A, 1.1kW

1/2 carga: 4.4A, 2.1kW

3/4 de carga: 5.5A, 3.1kW

Carga completa: 6.9A, 4.2kW

Para la mayoría de los motores de inducción trifásicos, la corriente sin carga está entre el 30% y el 50% de la corriente de carga completa.

    
respondido por el Charles Cowie
-1

Suponga que V = 440v y A = 3.1 en el suministro trifásico. Luego, el consumo de energía es el siguiente, asumiendo que la eficiencia es del 100%.

P (kWH) = V I √3 / 1000 = 440 * 3.1 * 1.732 / 1000 = 2.36 kWH

Para 5Hp = 5 * 2.36 = 11.8 kWH

Para 24 horas = 24 * 11.8 = 283.2 kWH

Durante 30 días = 30 * 283.2 = 8496 kWH (o) 8496 unidades

Si el cargo de electricidad por unidad es de Rs.9, entonces el costo = 9 * 8496 = 76464 rupias

El costo puede diferir según la eficiencia ...

    
respondido por el Thamarai Selvan