El tamaño de los fusibles principales es siempre para la protección de la cadena de suministro y se elige por encima de los requisitos máximos de su sistema local. En caso de que algo vaya mal con sus circuitos locales, el fusible principal se quema para evitar un problema de suministro con usuarios adyacentes que no están conectados a su circuito.
Ejemplo: el fusible de la red eléctrica de su casa evita que, en caso de que algo salga mal en su casa, no cause un problema en la casa de sus vecinos.
Ahora volvamos a la situación de la habitación del hotel. Las tarjetas se utilizan en hoteles, etc. y están diseñadas principalmente para cumplir un poco más de los requisitos.
Entonces, si la tarjeta de acceso del hotel tiene una capacidad de conmutación de 30A, entonces una SSR de 40A también podría manejarlo. Pero una advertencia aquí es relevante. El SSR pierde alrededor de 2V. Por lo tanto, la disipación de energía puede llegar a ser de 60 u 80 W, por lo que se necesita el uso de un disipador de calor grande.
Un sistema de tarjeta de acceso estándar sigue siendo mucho menos costoso que un sistema con un SST en la cadena de alimentación.