Estoy tratando de conectar un transformador de corriente Split Core (sensor CT) a mi microcontrolador. Mi sensor de CT da una salida de voltaje de CA, por lo que no puedo conectar directamente la salida de CT al microcontrolador porque no se debe dar voltaje de CA como entrada al microcontrolador. El rango de mi sensor de CT es para detección de 0-30A que dará a mi 0-1V como salida. Dado que el voltaje de salida es muy bajo, utilicé un amplificador operacional para amplificar el voltaje de CA y estoy usando LM324. Al dar 9 V y tierra a LM324, puedo amplificar 100 mV CA a 3 VCA, pero después de esto no puedo convertir este voltaje de CA a voltaje de CC. La caída de voltaje del diodo me está obstaculizando y lo segundo es que mi circuito rectificador de onda completa de media onda no me está dando ningún voltaje de salida de CC. Estoy usando un multímetro para medir el voltaje ya que no tengo un osciloscopio para medir. He utilizado el circuito amplificador no inversor y he conectado 1Kohm para invertir la entrada de Opamp y 100kohm como retroalimentación para invertir la entrada. La entrada del sensor CT está conectada a la entrada no inversora de Opamp. ¿Alguna sugerencia y ayuda para lograr mi salida?

    

1 respuesta

1
  

La entrada del sensor de TC está conectada a la entrada no inversora de Opamp.

También dice que el amplificador operacional (LM324) se suministra con 9V y 0V. Esto es un problema. La salida del CT oscilará positiva y negativamente con respecto a su otro terminal y, como un terminal está conectado a tierra, el otro terminal elevará y disminuirá la entrada no inversora del LM324 con respecto a la conexión a tierra. El voltaje mínimo absoluto que se debe aplicar a un LM324 es de -0.3 voltios y sin duda superará este límite.

El rango del modo común de entrada también se especifica hasta 0 V, por lo que aquí hay un problema menos grave pero significativo. La salida que imagino se verá como una señal de alimentación de CA rectificada de media onda si el chip ha sobrevivido a las excursiones negativas.

Debe desviar la salida de CT a un valor de medio riel de la misma manera que lo haría con una entrada de microprocesador si se le aplicara un voltaje de CA. Puede hacer esto con un condensador y un divisor de potencial.

También, creo que, por el sonido, está intentando implementar un rectificador en el hardware, esto no funcionará debido a los pequeños tamaños de la señal. Intenta buscar el "rectificador de precisión de amplificador operacional". Es posible que encuentres un circuito como este: -

Tomadode esta página de intercambio de pila.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas