Equipo de la subestación primaria y secundaria

-1

Hay muchos dispositivos que se pueden encontrar en la subestación.

Una de las categorizaciones para la subestación es entre el equipo de la subestación principal y la secundaria.

¿Qué tipos de dispositivos pertenecen a cada categoría?

    
pregunta Hemus San

2 respuestas

0

En América del Norte, primaria se refiere a más de 1000 V, mientras que la secundaria está por debajo de 1000V. Por lo tanto, una subestación primaria involucraría transformación, por ejemplo de 66kV a 13.8kV, mientras que una subestación secundaria implicaría transformación, por ejemplo, de 13kk a 480V.

Los estándares IEC (comunes en Europa) definen "primario" y "secundario" de manera diferente. Por ejemplo, el interruptor de 11kV está disponible en los estilos primario y secundario. No estoy familiarizado con las diferencias.

    
respondido por el Soren Solveig
0

Estos párrafos del libro "Diseño e Implementación de Sistemas de Automatización de Subestaciones" por Evelio Padilla, pueden darle la respuesta.

  

Físicamente, todas las subestaciones eléctricas están compuestas por un grupo de   Aparatos de tensión cuyos tamaños individuales dependen de la subestación.   voltajes de operación, lo que se denomina equipo primario , también   como por muchos componentes más pequeños de baja tensión, que en conjunto son   llamado el sistema secundario .

     

El grupo de aparatos de alto voltaje comprende equipos de estado cambiante   o dispositivos de conmutación (disyuntores, seccionadores y   Conmutadores de puesta a tierra, utilizados para mantener o interrumpir el flujo de energía.   Desde / hasta líneas de transmisión o alimentadores de carga conectados a la   Subestación, transformadores de instrumentos (transformadores de tensión y corriente.   transformadores) que reflejan voltajes y corrientes presentes a alta   terminales de voltaje de equipo primario , y también en la mayoría de los casos, alimentación   Transformadores para cambiar los niveles de voltaje de acuerdo con el propósito de la subestación

Y

  

El equipo principal de una subestación de transmisión funciona en   Tensiones nominales estandarizadas, tales como 72.5, 123, 145, 245, 420, 525 y   765 kV, mientras que en la mayoría de las subestaciones de distribución, equipo primario   Funciona a voltajes estandarizados más bajos, como 7.2, 12, 24 o 36 kV.   Dicho equipo se fabrica de tal manera que su aislamiento en   el servicio debe soportar de manera confiable niveles de sobretensión predefinidos;   De lo contrario, pueden dañarse gravemente debido a flashovers externos.   o por ruptura del aislamiento interno.

    
respondido por el Hazem

Lea otras preguntas en las etiquetas