¿Qué tan confiables son los "detectores de puesta a tierra" en las protecciones contra sobretensiones?

-1

Tengo un protector contra sobretensiones de APC y, según el fabricante, puede detectar si la toma de corriente está conectada a tierra. ¿Qué tan confiables son estos detectores?

enlace del protector contra sobretensiones

    
pregunta user3711671

1 respuesta

0

El método más probable para verificar la conexión a tierra es pasar una corriente muy pequeña de corriente (caliente) a tierra, mientras se monitorea el voltaje. En su forma más simple, esto podría ser una lámpara LED o de neón, con una resistencia de serie muy alta, conectada de vivo a tierra.

Si el voltaje medido está muy cerca del voltaje de línea, la conexión a tierra es probablemente buena. Si el voltaje está cerca de cero, probablemente no haya conexión a tierra. Si es aproximadamente la mitad del voltaje de la línea, lo más probable es que esté detectando fugas a través de los condensadores (por ejemplo, los condensadores del filtro en la fuente de alimentación), y la tierra aún no está conectada.

    
respondido por el Simon B