¿Cómo calcular el tiempo de rebote del estado para un pin de entrada de voltaje analógico?

-1

Un pin de entrada de voltaje analógico (AVP) de una ECU tiene un rango de voltaje de entrada de 0 a 10V y un límite de frecuencia de filtro de 330Hz. El voltaje de la señal de entrada (ISV) proveniente de un sensor al AVP tiene un rango entre 0.5V y 5V. Usando el ISV, el software debe producir una señal de estado digital (DSS) en el dominio del tiempo con 0 y 1 estados. Por lo tanto, se establecen dos umbrales superior e inferior: 4V superior y 2V inferior. Si el ISV está por encima de 4V, entonces el DSS tiene el estado 1 y si está por debajo de 2V, entonces el estado 0. Pero la conversión directa de ISV en DSS da una señal de rebote. Por lo tanto, se debe calcular un tiempo de rebote para tener los estados del DSS sin transitorios. ¿Tienes una idea de cómo se puede calcular el tiempo de rebote del estado?

    
pregunta slM201z

1 respuesta

0

Usted no calcula el tiempo de rebote, lo mide. Accione el interruptor muchas veces, registre las señales digitales y observe cuánto tiempo dura el rebote. A partir de eso, debe estimar cuál será el tiempo de rebote más probable, el doble de lo que haya visto en muchos ensayos podría ser una estimación razonable. Con esa estimación, puede aplicar rebote en su software.

    
respondido por el Neil_UK

Lea otras preguntas en las etiquetas