¿Conectar una salida de corriente de 4-20 mA directamente a un alcance o un DAQ?

-1

Tengo un sensor que emite voltaje y corriente opcional. Pero la salida de corriente se recomienda para menos de 500 ohmios en la hoja de datos.

Me temo que si alguien simplemente conecta esta salida de corriente sin una resistencia de derivación directamente a un alcance o un DAQ que tenga una impedancia de entrada de 1Mega-ohm o 1Giga-ohm. ¿Se dañaría el sensor? ¿Es arriesgado?

    
pregunta user16307

1 respuesta

1

Es poco probable que dañe el sensor, simplemente no será capaz de elevar el voltaje lo suficientemente alto para producir el valor de corriente correcto.

El dispositivo se especifica a un máximo de 500 ohmios, por lo que solo puede producir una salida máxima de 10 V, 20 mA * 500 ohm. A un máximo de 10V, esto solo le daría 10V / 1Mohm = 10uA.

La única forma de dañar su alcance o DAQ es si sus entradas están clasificadas para una entrada máxima de menos de 10V

    
respondido por el LogicTom