Corto:
No hay problema
Más largo:
Suponiendo que el "cable del termostato" es un cable de cobre trenzado estándar, el cable de calibre 18 tiene una resistencia de aproximadamente 0.021 Ohm / metro ~ = 0.064 Ohm / pie.
Una carrera de 25 pies con cables de ida y vuelta = 25 x 2 x 0.064 = 3.2 Ohmios.
Esto bajará 3.4 V por amperio. Para comenzar, diga 5V / A para permitir conectores, etc.
Los LED
a menudo funcionan a un valor nominal de 20 mA, pero esto no es seguro en este caso.
La tira de 12V con LED blancos de 3v a 3.3V / LED (o debería tener 3 LED en serie).
Los LED rojos a 2.xV / LED pueden tener 4 o 5 LED en serie.
Por lo tanto, una tira de 30 LED de LED blancos se puede organizar como 3S10P = 3 x 10 LED
A 20 mA LED, dibujará 20 mA por serie de 3 LED o 200 mA para la cadena.
A 5V / A, una caída de 200 mA caerá 1A = pozo dentro del rango normal de operación.
Si sus cadenas tienen controladores de corriente constantes externos, funcionarán sin efecto visible. Si no es así (lo que es más probable), habrá una disminución en la salida de luz que sería esencialmente indetectable a simple vista.
Wikipedia - AWG - Tablas de cables y relacionadas : proporciona fórmulas para la derivación del tamaño y la resistencia del cable, etc. medidor.
También usefu aquí