¿Qué pasará con la lectura si el “conector A” está conectado a tierra en un codificador incremental?

-1

Tengo una máquina, que la lectura es de alrededor del 50% de las expectativas. Supongo que tal vez el "conector A" se conecte a tierra accidentalmente durante su fabricación. Sin embargo, no puedo alcanzar el cable.

No tengo un codificador adicional para hacer las pruebas. ¿Alguien puede llegar a la base de respuestas en la teoría?

Vi una tabla wiki en Wiki enlace . Debería saber cómo hacer el conteo, pero no dice qué pasa si se omite el conteo de conteo.

    
pregunta Superhero

1 respuesta

1

Dependería de qué tipo de codificador y qué decodifica las salidas del codificador.

Si conectas a tierra una de las salidas de un codificador de cuadratura y luego lo conectas a un decodificador de cuadratura, el decodificador pensará que el codificador está oscilando entre dos "tics" del codificador en lugar de girar.

Si conectaba a tierra una de las salidas de un codificador absoluto, el decodificador leería el codificador girando pero haciendo saltos repentinos periódicamente dependiendo de qué bit se cortó.

    
respondido por el alex.forencich