¿Qué sucede si mantengo abiertos los otros terminales de salida de un transformador de 3Tap?

-1

Tengo un transformador que tiene 3 pares de cables de salida. De estos 3 pares conecto mi circuito con el primer par de cables y dejo abiertos todos los demás cables excepto la entrada. Funcionará correctamente o dará lugar a algún problema.

    
pregunta Ezhil Arasan

3 respuestas

0

Funcionará bien, pero el cobre para los devanados secundarios no utilizados es un desperdicio en el espacio (podría usar un núcleo de transformador más pequeño), en peso (sería más liviano sin él) y en material, por lo que probablemente no encuentre cualquier producto comercial utilizando transformadores sin utilizar todos sus devanados secundarios.

    
respondido por el Michael Karcher
1

Debido a que los secundarios no utilizados no se cargarán, no habrá \ $ I ^ 2R \ $ pérdidas allí y el primario consumirá menos corriente que si estuvieran cargados, por lo que el primario del \ $ I ^ 2R \ $ las pérdidas también serán menores, lo que hará que el transformador funcione más frío.

Además, las pérdidas por corrientes de Foucault en el núcleo serán menores, lo que hará que el transformador se ejecute aún más frío; todas las cosas buenas.

    
respondido por el EM Fields
0

El único problema potencial es si los extremos de los cables que no se utilizaron para acortar o tocar otra cosa conductora, así que asegúrese de colocar algún tipo de aislante sobre los extremos de los cables que no se utilizan.

    
respondido por el Nedd

Lea otras preguntas en las etiquetas