plc no lee foto ojo

-1

Recientemente cambié un ojo de foto y está todo cableado y en funcionamiento, pero en lo que respecta al plc, ¿no cambia el estado de la tarjeta de entrada? ¿Qué está causando este problema?

    
pregunta Josh Thielen

2 respuestas

1

Si lo cambió de un tipo de PNP a uno de NPN o viceversa, podría parecer que está funcionando, cambiando la luz y todo, pero el PLC no podría leerlo. Por ejemplo, a partir de una hoja de datos de detectores micro:

Los PLC que usan un cierre de contacto a 0 V requerirían el tipo NPN.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

¿Mala tarjeta de entrada? Con esta poca información, es excepcionalmente difícil solucionar problemas de forma remota.

Verifique el voltaje en la tarjeta de entrada del PLC, asegúrese de no tener un cable suelto / roto.

Cable + Voltaje de control al pin de entrada, vea si se enciende.

Eso debería ayudar a reducir la búsqueda.

    
respondido por el user69821

Lea otras preguntas en las etiquetas