Cómo determinar la carga límite de un motor que usa un componente separado de protección contra sobrecarga

-1

Estoy usando un motor eléctrico de doble voltaje de 1.5Hp y RPM de 1750. El motor de doble voltaje funciona en 110Vac y 230Vac pero con una sola frecuencia de 60Hz. No hay protección contra sobrecarga incorporada en el motor, pero permitimos que el motor se dispare si consume más amperios de los necesarios usando un dispositivo de protección contra sobrecarga ABB. ¿Cómo aprendemos cuánto deberían limitar los amperios tomados por el motor?

Por ejemplo: El motor en funcionamiento a 230Vac dibuja 9.5A y 110V dibuja 16A. Si este es el caso, ¿cómo establezco la tasa de amperios límite en una protección de sobrecarga? ¿Es algún porcentaje de toda la corriente consumida a ese voltaje?

    
pregunta Nemu Rozario

1 respuesta

1

Como regla general, debemos seguirlo como se menciona a continuación. (Obtuve esta información de ABB).

Si el factor de servicio es 1.15, luego establezca 125% desde FLA. Si el factor de servicio es 1.0, podemos establecer el 115% de FLA.

En mi pregunta anterior, un dibujo de motor de 230Vac dibuja 9.5Amps en FLA y este motor tiene un factor de servicio de 1.15. Por lo tanto, la carga límite del motor debe ser del 125% del FLA, que es de 11.8Amps

Y un motor que funciona con 110Vac consume 16 amperios en FLA y este motor tiene un factor de servicio de 1.15. Por lo tanto, la carga límite del motor debe ser del 125% del FLA, que es de 20Amps

Por favor, arroje algo de luz si alguien tiene una mejor manera de encontrar los valores.

    
respondido por el Nemu Rozario