Regular ventilación con relé y transformador

-1

Tengo un respiradero (carga inductiva) y un relé SPDT.

Actualmente, estoy dirigiendo el poder a COM y fuera de NO. Esto me da dos opciones 0,100%. Ahora quiero comprar un transformador y conectarlo a NC. Mi objetivo es hacer funcionar el respiradero al 50% si el relé está en la posición predeterminada y al 100% cuando se cambia el relé. El relé puede no ser confiable (no hay relé de motor / estado sólido, enlace ).

¿Es esto posible o puede pasarle algo a la ventilación?

EDITAR:

Tal vez este diagrama de circuito ayude (no estoy seguro de que esté correctamente dibujado, tampoco encontré las partes correspondientes, pero se trata del cableado en sí mismo):

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
pregunta Andi Giga

1 respuesta

1

Sí, hay algunos problemas de tipo "quema tu casa" con esto.

Eso no funcionará como control de motor

Los motores de inducción de CA no funcionan a la mitad de la velocidad cuando se reduce el voltaje, solo funcionan mal y se sobrecalientan. Para controlar un motor de inducción, cambia la frecuencia, por ejemplo, con una unidad de frecuencia variable.

Si es un ventilador ventilador , es mejor jugar con dos más pequeños y apagar uno, haciendo un recorrido final alrededor de todo el problema del control del motor. El control de los motores de CA es difícil.

Si se trata de un respiradero motorizado, realmente necesita revisar la documentación del respiradero sobre cómo controlar su posición. Esto puede prestarse para controlar a través de la detección de posición.

Aparte de eso, Sra. Lincoln, el ruido es razonable

La reducción de voltaje no funcionará aquí, pero descolgar como concepto es una forma aceptable de reducir el voltaje. Eso es colocar el secundario de un transformador en serie con la carga, en la fase (para aumentar) o contrafase (contra) la tensión final. Eso funcionaría, digamos, en un calentador , pero no en un motor (dependiendo del tipo de motor).

Eso no es lo que muestra tu esquema; el esquema es un desastre porque muestra el interruptor cortocircuitando un devanado del transformador. Mira cómo se hace normalmente bucking.

Cualquier voltaje de red debe estar listado

La red eléctrica es una nave totalmente diferente con diferentes reglas. Cualquier cosa que conecte a la tensión de la red debe indicarse de una manera diferente que los componentes electrónicos: debe indicarse como un conjunto y se debe proporcionar en un paquete que sea apropiado para la instalación. La mejor manera de obtener las piezas apropiadas es a través de un suministro eléctrico (personas con rollos de doble y tierra [12/2 en EE. UU.], Conductos, ganchos, cinta de pesca) o un Tienda de calefacción y refrigeración (personas con hornos y aire acondicionado).

no

Pueden ser el mismo relé internamente, la diferencia es que el segundo está diseñado para montarse en una caja de conexiones estilo EE. UU., y todo el ensamblaje se ha incluido en un laboratorio de pruebas para cumplir con los estándares de red. El primer relé, si está en la lista, significa que está permitido en un conjunto que luego se certifica como un conjunto.

Si su inspector eléctrico encuentra el primero, él lo hará arrancarlo; La segunda pasará la inspección. Verifique el código eléctrico de su nación; si es Estados Unidos, comience en NEC 110.

Lo que haces en el lado de CC de baja tensión, por otro lado, está mucho menos regulado. Por lo general, usted quiere que su equipo de bajo voltaje controle un relé listado como este.

    
respondido por el Harper

Lea otras preguntas en las etiquetas