¿Cuáles son algunos errores de instalación de control de acceso? [cerrado]

-1

Estamos experimentando una transmisión de datos inestable del lector al controlador. Este es el escenario. La tarjeta EPC es c9895443 en binario:

1100 1001 1000 1001 0101 0100 0100 0011

Pero lo que las salidas del controlador son inconsistentes.

1110 0100 1100 0100 1010 1000 1000 111 - 31 bit

1110 0100 0100 0100 1000 0100 0100 0011 1 - 33 bit

1110 0100 1100 0000 1010 1010 0010 0001 - 32 bits

1110 0000 1100 0100 1010 1010 0100 0011 - 32 bits

Nota. El lector está configurado para wiegand 34.

¿Puede alguien darme alguna posible razón por la que están sucediendo?

Gracias. : D

    
pregunta Black

1 respuesta

1

Todo fue un problema de tierra. Olvidamos conectar el cable de tierra del lector al controlador. Nuestros errores XD

    
respondido por el Black