Conectar un transformador entre VFD y Motor
Puede usar un VFD que acepte 240 voltios, entrada monofásica y proporcione hasta 240 voltios, salida trifásica. Necesitará conectar la salida VFD a un transformador trifásico de 240 a 480 voltios. Podrías usar tres transformadores monofásicos. Puede usar un transformador reductor de 480 a 240 voltios y conectarlo "hacia atrás". Ajuste el VFD para que la salida solo alcance aproximadamente 190 voltios.
Conecte el VFD al conmutador
Puede conectar la salida del VFD al conmutador. No debe operar el interruptor mientras el VFD se está ejecutando, pero puede usar cualquiera de los ajustes del interruptor. El uso de la configuración de baja velocidad le dará al motor más torque y también evitará que la frecuencia sea demasiado baja. El transformador puede saturar, consumir una corriente excesiva y sobrecalentarse si la frecuencia es demasiado baja.
Diagrama de conexión
Un transformador de 240: 480 V 60 Hz proporcionará cierto margen de seguridad con respecto a la saturación del transformador con la salida VFD. Un transformador de 240: 480 V 50 Hz proporcionará menos margen. Un transformador de 220: 380 V y 50 Hz no proporcionará ningún margen y puede obligarlo a operar el motor a un voltaje reducido.
Conexión directa al motor
Puede conectar el VFD directamente al interruptor si ajusta el VFD para apagar 220 voltios a 30 Hz. Podrías operar el motor hasta un poco más de la mitad de la velocidad de esa manera. Es posible que pueda operar cerca de la velocidad máxima con un par muy reducido.