¿Por qué mi UPS hace clic y suena continuamente? [cerrado]

-1

aquí donde vivo hay una gran cantidad de fluctuaciones de voltaje (no se puede evitar), así que compré un UPS Ovislink cobalt 1000+ (1000va) (línea interactiva que tiene un AVR) ok, funciona perfectamente, excepto que es como un ¿Alarma, haga clic en la señal sonora, haga clic en la causa? fluctuaciones de voltaje PERO tiene un AVR que debería solucionar el problema, no hacer que el ruido cambie de la batería a la corriente ... Lo cambié por otro UPS (la misma marca del mismo problema) Dije bien, tal vez el AVR sea malo en esto, así que compré a parate AVR (Vmark 1500va) y enchufado el UPS, el AVR proporciona una salida estable de 220, pero ¿adivinen qué? el UPS todavía emite un pitido y clics ... ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ni siquiera está sobrecargado solo mi tv y ps4 (calculé). ¿Qué tengo que hacer? ¿Es posible abrir el UPS y desenchufar los pitidos y los dispositivos de clic? gracias

    
pregunta idkwtdo

1 respuesta

1

Un UPS tiene umbrales para decidir cuándo cambiar de la entrada principal a la batería invertida a la salida de CA. A veces es el rango del 10%. Pero si la resistencia y la carga de la línea causan una mayor variación de la corriente que se extrae localmente o de vecinos, entonces el UPS será inestable. Todas las causas principales del parpadeo de la luz deben solucionarse o se necesita un UPS más potente y flexible.

El voltaje de línea debe ser estable dentro del 5% y nunca más del 10%; de lo contrario, se producirá este ciclo constante.

Si hay ajustes para más retroceso, entonces se puede reducir la velocidad de ciclo, o si se puede reducir la resistencia de la línea, de lo contrario, el problema es la calidad del voltaje de línea en la fuente.

Un UPS está diseñado para corregir las caídas de tensión o los apagones momentáneos y no para un voltaje de línea regulado pobre constante. Un voltaje de línea bien regulado debe ser de baja impedancia y los cables largos, las conexiones defectuosas o los interruptores desgastados pueden contribuir a una mala distribución de la infraestructura que puede agravar este problema.

Inicie una computadora portátil con un multímetro digital o DMM para registrar los voltajes de CA mín. máx. Esto puede ser útil para entender y comunicar problemas en el futuro. Registre en un tomacorriente cerca del panel de interruptores y luego en los tomacorrientes seleccionados con las cargas encendidas / apagadas. Aprende a usar si no tienes experiencia.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas