Conmutación entre 240 VCA y una fuente de alimentación de CC mediante un pulso TTL de 5 V [cerrado]

-1

Tengo una fuente de alimentación de 240 VCA (monofásica) y me gustaría diseñar un circuito que cambie entre eso y una fuente de alimentación de CC al recibir una señal TTL de 5 V de una caja de retardo.

Básicamente, esta conmutación rápida se utilizará para abrir una válvula solenoide rápidamente (utilizando el pulso de CC), luego mantenerla abierta durante un intervalo de tiempo conocido (utilizando la señal de CA), luego cerrarla y repetir. Conozco la corriente de arranque y de mantenimiento de la válvula (1,25 A y 100 mA, respectivamente), pero eso y la amplitud de la señal de CC no son importantes en este momento. No estoy seguro de cómo cablear esto de manera segura, y qué elementos del circuito son apropiados para esta aplicación.

Aprecio la ayuda.

Editar # 1

la hoja de datos de la válvula se puede encontrar aquí: enlace

"Caja de demora" se refiere a un generador de demora de señal.

Clarificación

Lo siento por toda la confusión, esta es (obviamente) mi primera vez aquí. Lo que pregunto es si alguien puede dibujar un diagrama de circuito, con los elementos de circuito exactos que necesito, para cambiar entre una fuente de CA y una de CC al recibir una señal de 5 voltios del generador de demora de señal. Puedo conectar el generador de retardo con un relé de estado sólido, pero a partir de ahí no sé qué circuito me permitirá cambiar rápidamente entre una fuente de CA y una fuente de CC. La fuente de CA, por supuesto, será del edificio (red eléctrica) mientras que la fuente de CC será de una fuente de alimentación estándar.

    
pregunta Dyounis

2 respuestas

1

Solo logrará su cambio rápido con un tiempo predecible utilizando una válvula normalmente cerrada.
Debe usar una válvula de CC y no una de CA. Si usa una válvula activada de CC, tendrá una tensión de mantenimiento (corriente) más predecible. Si utiliza una válvula de 12 V CC, por ejemplo, podría tener un voltaje de mantenimiento de, por ejemplo, 5 V.
Luego puede golpear la válvula con un pulso de CC de alto voltaje (por ejemplo, 36-40 V) por unos 20-30 mS. Con una válvula normalmente cerrada, solo tiene que levantar la aguja del asiento en una fracción de mm y la válvula se abrirá automáticamente a alta presión.

Si desea un circuito sugerido, agregue una solicitud en los comentarios.

    
respondido por el Jack Creasey
0

No puedo encontrar ninguna referencia en las páginas web vinculadas para ejecutar una bobina en AC y DC. Parece que tienes una opción de AC o una opción de DC.

Los estados de especificación de CA:

Power: 22 Watts
AC Inrush:  2.5 amp @ 120V AC
AC Holding: 0.2 amp @ 120V AC

Esto es normal para cualquier dispositivo electromagnético de CA, como un contactor o solenoide, y es una de las ventajas de las bobinas de CA.

  • Cuando se desenergiza la bobina, la armadura se saca de la bobina y la inductancia disminuye, de modo que la bobina es en gran parte resistiva. En su caso, la impedancia se reduce a \ $ Z = \ frac {V} {I} = \ frac {120} {2.5} \ approx 40 \; \ Omega \ $.
  • Cuando la bobina está energizada, la armadura tira de la bobina, reemplaza parte del núcleo de aire por hierro y la impedancia aumenta a \ $ \ frac {120} {0.2} = 600 \; \ Omega \ $.

El arranque inicial se traduce en un arranque muy rápido con una retención de baja potencia sin necesidad de cambio de bobina, como sería el caso con DC. La desventaja es que si la armadura se abre, la impedancia permanecerá baja y la bobina se sobrecalentará.

    