La regulación de la carga es una función de la capacidad y la resistencia del generador y la línea, por lo que la mejor ruta es la más corta.
Las cargas de sobretensión demandan hasta un 500% de carga nominal a menos que se use VFD con rampas controladas.
Si el DCR de carga es > 10% de la línea GEN, entonces GEN se hunde pero mantiene la planta estable hasta que GEN comienza a disminuir la velocidad. Después de lo cual el inicio transitorio de la carga debería ser estable.
- Calculo que la energía cinética almacenada en el volante debe exceder 8 veces la energía de sobrecarga para una caída del 10% en el voltaje de la planta o 16 veces para el 5%.
- El conjunto MG necesita un control de inicio suave para evitar también las caídas de la planta.