¿Cómo cablear en serie los secundarios de un transformador de múltiples devanados?

-1

Si tengo un transformador que tiene 3 bobinas secundarias de bajo voltaje (3V, 6V, 12V) y 1 bobina primaria (120V), ¿cómo puedo cablear 2 secundarias en serie? ¿Puedes mostrar un diagrama con una carga? ¿Existe un cableado anti-serie a pesar del hecho de que solo hay una bobina primaria? ¿Es aconsejable cablear diferentes voltajes de secundarios del mismo transformador? Quiero decir, sé que no son baterías y, como tales, no están sujetos a los mismos criterios internos.

    
pregunta Sarah Szabo

2 respuestas

2

Si son auténticos devanados independientes , puede conectarlos dentro o fuera de la fase en serie. Si hay grifos en un solo devanado (o si está conectado internamente), al conectarlos se producirán problemas (como un sobrecalentamiento o un transformador quemado). Puede verificarlo fácilmente con un multímetro en rango de ohmios, con el transformador desconectado, por supuesto.

En general, cuando está en serie, debe permanecer dentro de la clasificación actual del devanado con la calificación más baja. Por ejemplo, si tiene 3V a 500mA, 6V a 250mA y 12V a 1A, puede obtener 9V a 250mA colocando los dos primeros en serie, o 9V a 500mA restando 3V de 12V.

Si no está seguro acerca de la fase relativa de dos devanados, simplemente conéctelos en serie y mida el voltaje. Si es aditivo cuando desea sustractivo (o viceversa), cambie los cables a uno secundario.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0
  

¿Existe un cableado anti-serie a pesar del hecho de que   solo hay una bobina primaria?

Sí, lo hay. Por ejemplo, si los 3 secundarios están aislados galvánicamente, usted puede, si desea hacer un secundario de 15V al cablear el aditivo de 6V y 12V con el de 3V es opuesto (negativo). Sin embargo, no tendría mucho sentido porque se pueden fabricar 15V a partir de aditivos de 12V y 3V.

  

Está cableando diferentes voltajes de secundarios del mismo transformador   aconsejable?

Se hace muchas veces pero generalmente es aditivo. Por lo general, se evita la sustracción porque hay más turnos para hacer un voltaje más pequeño y las pérdidas de $ I ^ 2R \ $ en el secundario son mayores.

Las mismas reglas se aplican a los secundarios que las baterías: las conexiones en serie son correctas, pero las conexiones en paralelo necesitan atención.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas