Sistema de banco de baterías para una carga de 1600 vatios

-1

Cuántas baterías de 12 V x 125 Ah se necesitan para ejecutar continuamente una carga de 1600 vatios con un inversor de 24 VCC x 120 VCA ¿Que utiliza un banco de baterías como fuente primaria?

  1. Para una carga de 1600 W, se necesita al menos un tamaño de inversor de 2400 W. La salida del inversor existente es de 3000 W, podrá ejecutar la carga en cerca del 55%. La cuestión es organizar un sistema de banco de baterías para que la carga pueda ejecutarse sin agotar las baterías con un tiempo de ejecución de al menos 10 horas.

  2. Las baterías de 12 V x 125 Ah deben estar en paralelo y en serie para proporcionar la fuente de 24 CC al inversor. Actualmente hay unos 12 V x 125 Ah y es posible que se necesiten más. Necesitamos una forma de calcular cuántas baterías más de 12 V x 125 Ah se deben organizar para satisfacer la entrada del inversor de 24 CC y el tiempo de funcionamiento mínimo de 10 horas para las cargas.

Después de algunos cálculos, encontré que el mínimo necesario para la carga durante 10 horas será de alrededor de 1300 Ah, que dará aproximadamente 10 baterías de 12 V x 125 Ah

  1. Lo que se debe tener en cuenta es el tiempo de ejecución restante de 14 horas, una carga adicional de 1600 W que puede ser necesaria más adelante y cómo se cargarán las baterías. Según las especificaciones, es un inversor / cargador que se puede cambiar automáticamente. Para evitar que se descarguen las baterías, el inversor puede configurarse para cargar automáticamente las baterías desde un generador o paneles solares durante las 14 horas restantes

Si necesita agregar otra carga de 1600 W, ya que la primera funciona al 55%, puede ser útil agregar baterías adicionales en el banco para evitar la sobrecarga del inversor. Esta parte del problema es averiguar cuántas baterías se pueden agregar al sistema sin riesgo.

Las especificaciones del inversor
      Especificaciones de salida:

•   Continuous Output Power: 3000 Watts
•   Surge Rating: 9000 Watts (20 Seconds)
•   Output Waveform: Pure Sine/Same as input (Bypass Mode)
•   Nominal Efficiency: >88% (Peak)

Especificaciones de entrada

•   Nominal Input Voltage: 24.0 VDC
•   Minimum Start Voltage: 20.0 VDC
•   Low Battery Alarm: 21.0 Vdc-22.0 VDC

Especificaciones de baterías

•   Nominal Voltage : 12 V
•   20 Hr Capacity : 125 Ah
•   Charging Current : 8A-35 A
•   Charging Voltage : 14.4-14.9 V
•   Float Voltage : 13.5V-13.8 V

Especificaciones de carga de mineros de Bitcoin

•   Hash Rate: 11.5 TH/s. ...
•   Power Consumption: 1450 W +7% at the wall, with Bitmain's APW3 PSU, 93% efficiency)
•   Power Efficiency: 0.126 J/GH + 7% at the wall, with Bitmain's APW3 PSU, 93% efficiency)
•   Rated Voltage: 11.60 ~ 13.00 V.
    
pregunta clarajune

2 respuestas

0

Mínimo de 4 baterías. 2 en serie para darle 24 V conectados en paralelo a otros 2 en serie. 12 x 125 A = 1500 W por batería durante 1 hora de funcionamiento con una eficiencia del inversor del 88% le daría 1320 vatios por hora final. Así que dos conectados en serie le darían 24 V Nominal y 1320 vatios durante 1 hora. Otro conjunto de dos en paralelo le daría un total de 24 V nominales y 2640 vatios durante 1 hora.

Su carga es un continuo de 1600 vatios. Así que en 1.65 horas sus baterías se agotarán. La mayoría de nosotros sabemos que las baterías no duran hasta el 0%. Si desea mantener las baterías en buenas condiciones de funcionamiento, se recomienda el 50% del agotamiento de las baterías. Dado el escenario anterior, su capacidad de 4 baterías para soportar la carga es 1.65 / 2 = 0,8 hrs.

Tenga en cuenta que el aumento de su carga no se menciona. Por lo tanto, también es necesario tenerlo en cuenta.

Mi recomendación sería usar baterías de 6 V con una clasificación de AH más alta. (235 HA o 435 AH) (6V x 4) + (6V x4)

Más adelante, si duplica la carga con el mismo inversor, debe cambiar el tamaño del banco de baterías para soportar la carga y asegurarse de que su inversor pueda manejar los requisitos de carga continua / sobretensión de su carga.

Pregunte si necesita alguna aclaración.

Sistema de muestra 48V. 6x 435 AH baterías de plomo ácido de ciclo profundo (20,88 kWh de capacidad total de la batería) Cargador inversor 48V Paneles solares de 24 V 235 W (15 en total, 3 en series x 5 juegos)

El sistema anterior se usó en un hogar con un consumo típico de 10kWh por día y con la carga típica del banco de baterías solo desde paneles solares. 4-6 horas de luz solar es suficiente para cargar las baterías desde el agotamiento total hasta el máximo.

La mayoría de los arrancadores, incluido yo mismo, cometieron el error de alimentar una carga pesada con baterías de ciclo profundo de 12V. Si alguien tiene la intención de operar con cargas pesadas, las baterías de ciclo profundo serían de 2V o 6 V. La razón es simple, estas baterías tienen el volumen y las placas gruesas para sostener la carga durante más tiempo con menos calor y reacción química.

Recuerde siempre que cuando se utiliza un inversor, la potencia se reduce en al menos un 10%. (los datos publicados del fabricante siempre son más altos que los datos reales) Preste atención a la ventilación adecuada de la batería, si son baterías de plomo.

La seguridad es primordial al construir un sistema. La protección adecuada del circuito, tanto la potencia entrante como la saliente, es una necesidad. Por lo tanto, haga que su sistema sea inspeccionado por un profesional calificado antes de la operación.

Finalmente, no se desanime por la información técnica. Todos somos humanos, y aprendemos bien cometiendo errores y aprendiendo de nuestros errores.

    
respondido por el Omegaone CA
1
Cuántas baterías de 12v x 125AH se necesitan para ejecutar continuamente una carga de 1600W con un inversor de 24vdc x 120vac

Primero, debe prestar más atención a las etiquetas de unidad. AH significa Ampere-Henries, que no es una unidad relevante para baterías. Por otra parte, aparentemente te refieres a "12 V", no a "12v". Observe la mayúscula V para voltios y el espacio entre el número y sus unidades. Estas cosas importan. NIST tiene un documento completo sobre todo esto.

En cualquier caso, obviamente necesitas al menos 2 baterías. Eso viene de requerir 24 V con baterías de 12 V. Necesitas dos en serie para conseguir eso.

El otro criterio que puede derivarse de sus especificaciones es la capacidad de corriente mínima de las baterías. (1,6 kW) / (24 V) = 67 A. Digamos que el inversor es 80% eficiente, por lo que realmente necesita 83 A a 24 V. Por lo tanto, su banco de baterías combinado debe poder entregar al menos 83 A en el total de 24 V.

Con dos baterías de 12 V en serie, ambas baterías deben poder entregar 83 A.

La especificación de Ah que proporcionó no es relevante ya que la especificación anterior no dice cuánto tiempo el inversor debe poder funcionar con las baterías mientras entrega 1,6 kW.

    
respondido por el Olin Lathrop