Cuántas baterías de 12 V x 125 Ah se necesitan para ejecutar continuamente una carga de 1600 vatios con un inversor de 24 VCC x 120 VCA ¿Que utiliza un banco de baterías como fuente primaria?
-
Para una carga de 1600 W, se necesita al menos un tamaño de inversor de 2400 W. La salida del inversor existente es de 3000 W, podrá ejecutar la carga en cerca del 55%. La cuestión es organizar un sistema de banco de baterías para que la carga pueda ejecutarse sin agotar las baterías con un tiempo de ejecución de al menos 10 horas.
-
Las baterías de 12 V x 125 Ah deben estar en paralelo y en serie para proporcionar la fuente de 24 CC al inversor. Actualmente hay unos 12 V x 125 Ah y es posible que se necesiten más. Necesitamos una forma de calcular cuántas baterías más de 12 V x 125 Ah se deben organizar para satisfacer la entrada del inversor de 24 CC y el tiempo de funcionamiento mínimo de 10 horas para las cargas.
Después de algunos cálculos, encontré que el mínimo necesario para la carga durante 10 horas será de alrededor de 1300 Ah, que dará aproximadamente 10 baterías de 12 V x 125 Ah
- Lo que se debe tener en cuenta es el tiempo de ejecución restante de 14 horas, una carga adicional de 1600 W que puede ser necesaria más adelante y cómo se cargarán las baterías. Según las especificaciones, es un inversor / cargador que se puede cambiar automáticamente. Para evitar que se descarguen las baterías, el inversor puede configurarse para cargar automáticamente las baterías desde un generador o paneles solares durante las 14 horas restantes
Si necesita agregar otra carga de 1600 W, ya que la primera funciona al 55%, puede ser útil agregar baterías adicionales en el banco para evitar la sobrecarga del inversor. Esta parte del problema es averiguar cuántas baterías se pueden agregar al sistema sin riesgo.
Las especificaciones del inversor
Especificaciones de salida:
• Continuous Output Power: 3000 Watts
• Surge Rating: 9000 Watts (20 Seconds)
• Output Waveform: Pure Sine/Same as input (Bypass Mode)
• Nominal Efficiency: >88% (Peak)
Especificaciones de entrada
• Nominal Input Voltage: 24.0 VDC
• Minimum Start Voltage: 20.0 VDC
• Low Battery Alarm: 21.0 Vdc-22.0 VDC
Especificaciones de baterías
• Nominal Voltage : 12 V
• 20 Hr Capacity : 125 Ah
• Charging Current : 8A-35 A
• Charging Voltage : 14.4-14.9 V
• Float Voltage : 13.5V-13.8 V
Especificaciones de carga de mineros de Bitcoin
• Hash Rate: 11.5 TH/s. ...
• Power Consumption: 1450 W +7% at the wall, with Bitmain's APW3 PSU, 93% efficiency)
• Power Efficiency: 0.126 J/GH + 7% at the wall, with Bitmain's APW3 PSU, 93% efficiency)
• Rated Voltage: 11.60 ~ 13.00 V.