Un alternador trifásico de 250 kVA, clasificado 415V fase a fase, genera una corriente de 348 amperios por fase. (Nota: el factor de potencia es irrelevante).
Suponiendo una carga equilibrada:
-
La corriente de fase roja será de 348 amperios, con un ángulo de fase de 0 grados.
-
La corriente de fase blanca será de 348 amperios, a un ángulo de fase de 120 grados.
-
La corriente de fase azul será de 348 amperios, a un ángulo de fase de 240 grados.
Si su carga no está equilibrada, las corrientes de fase roja, blanca y azul serán diferentes.
Agregar las corrientes de fase roja, blanca y azul en un instante particular en el tiempo dará la corriente neutral (residual, desequilibrada). Una carga equilibrada tiene cero corriente neutra. Una carga desequilibrada tiene una corriente neutra distinta de cero.
Agregar los valores RMS de las corrientes (es decir, 348 A + 348 A + 348 A = 1,044 A) no tiene sentido.
Descargo de responsabilidad: no ensucie las instalaciones eléctricas a menos que esté capacitado, se considere competente y esté autorizado para hacerlo.